[電氣] 室內配電箱電線燒掉

看板FixMyHouse作者 (handsome)時間6年前 (2018/01/08 23:19), 6年前編輯推噓15(15016)
留言31則, 10人參與, 6年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/FGmasHU.jpg
https://i.imgur.com/qWkTZJt.jpg
我住透天四樓,這幾電燈忽明忽暗,有時電視還打不開,好不容易打開了,吸塵器開下去電 視就自動關閉,或是只是開關電燈電視也會跳掉,用三用電表量插座,電壓很不穩,80~140 v在跳,問了一下隔壁鄰居沒這問題,google一下大都建議打開配電箱看看,結果一打開就 看到這畫面,吹風機開下去後圈起來的地方還會加熱變紅,於是馬上關掉到其他樓層吹,目 前供電還是正常,不要使用功率高的電器都不會有問題 對電的東西完全沒概念,三用電表也是剛剛緊急查使用說明才知道怎麼測電壓,誰能幫我看 看這條是什麼線,可以先解掉嗎?不然晚上睡得不安穩 --------------分隔線------—------------------ 謝謝各位網友熱心解答,房子是新的,剛蓋好1年半,可能是室內電器進來時,就像網友說 的水電師傅沒鎖好之類的,其實一個月前就有聞到燒焦味,只是一直沒想過是配電箱問題, 插頭巡一巡都正常,以為是室外傳進來的就沒想太多,是這兩天電視電燈會莫名跳掉才開始 找原因 有熱心版友站內給我了,不過地點有點爆,我在彰化他在台中,已經跟他說了等他回我方不 方便過來,順便這邊問問,有沒有彰化的水電師傅,剛搬過來一年還人生地不熟的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.1.73.33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1515424798.A.24D.html

01/08 23:34, 6年前 , 1F
中性線 解掉你家可能電燈插座都會沒作用 個人猜測線路有漏
01/08 23:34, 1F

01/08 23:34, 6年前 , 2F
電或者用到有問題的線
01/08 23:34, 2F

01/08 23:41, 6年前 , 3F
重新壓接鎖緊,就單相三線式欠相,電壓浮動 嚴重過壓
01/08 23:41, 3F

01/08 23:41, 6年前 , 4F
燒電器
01/08 23:41, 4F

01/08 23:54, 6年前 , 5F
千萬不要用電器,可能會吃到220v的電而燒壞
01/08 23:54, 5F

01/08 23:58, 6年前 , 6F
不會吃到滿220V 因為中性線脫落220V線間負載串聯,端
01/08 23:58, 6F

01/08 23:58, 6年前 , 7F
電壓依照串聯電器阻值分壓分配,
01/08 23:58, 7F

01/09 00:00, 6年前 , 8F
110V單一電壓電器看容許電壓範圍多少 過5-10%就燒了
01/09 00:00, 8F

01/09 00:00, 6年前 , 9F
,除非電子產品吃廣域電源
01/09 00:00, 9F

01/09 00:18, 6年前 , 10F
換線.
01/09 00:18, 10F

01/09 00:19, 6年前 , 11F
總開關直接切掉 盡快找專門的人來看吧
01/09 00:19, 11F

01/09 00:19, 6年前 , 12F
這種程度的問題不應該自己處理 尤其你又自認不懂
01/09 00:19, 12F

01/09 00:39, 6年前 , 13F
這樣就換線?會不會想太多…
01/09 00:39, 13F

01/09 00:47, 6年前 , 14F
找專業的去..請他量一量中性與接地線
01/09 00:47, 14F

01/09 01:03, 6年前 , 15F
有沒有可能是雨下這麼多天,有哪裡漏水造成的?? 我不懂,只
01/09 01:03, 15F

01/09 01:03, 6年前 , 16F
是想問問看。
01/09 01:03, 16F

01/09 01:19, 6年前 , 17F
螺絲未鎖緊,接觸不良阻值過大,大電流用電,線頭發
01/09 01:19, 17F

01/09 01:19, 6年前 , 18F
燙就這樣
01/09 01:19, 18F

01/09 07:39, 6年前 , 19F
最近有人動過嗎?
01/09 07:39, 19F

01/09 08:09, 6年前 , 20F
多年熱脹冷縮螺絲鬆動很正常,家裡幹過台電的都知道
01/09 08:09, 20F

01/09 08:09, 6年前 , 21F
電箱螺絲要定期鎖緊很重要,除非有上彈簧墊片?誰家
01/09 08:09, 21F

01/09 08:09, 6年前 , 22F
這麼搞剛?
01/09 08:09, 22F
※ 編輯: handsomeiori (117.19.99.42), 01/09/2018 08:32:09

01/09 08:39, 6年前 , 23F
新家水電搞成這樣阿…哪來的土師。配電電料,至少要
01/09 08:39, 23F

01/09 08:39, 6年前 , 24F
用台牌士林 銅排端子最好用O型螺絲,而不是Y型…
01/09 08:39, 24F

01/09 17:03, 6年前 , 25F
看起來是5.5的線,耐的到30A,燒掉的地方應該是在接頭
01/09 17:03, 25F

01/09 17:05, 6年前 , 26F
好像壓接的點沒做好?這麼粗的線應該要點焊錫吧
01/09 17:05, 26F

01/09 18:28, 6年前 , 27F
這條線有可能得抽起來換掉也是真的....
01/09 18:28, 27F

01/09 18:29, 6年前 , 28F
從照片上看起來皮也爛了不少 裡面有沒有鏽掉很難說
01/09 18:29, 28F

01/09 18:39, 6年前 , 29F
壓接或抽換.後也至少用勾錶量一下使用的安培值看看.
01/09 18:39, 29F

01/14 14:00, 6年前 , 30F
接觸不良造成發熱燒毀,建議在修復前別開電器,壞的機率很
01/14 14:00, 30F

01/14 14:00, 6年前 , 31F
高!中性線要換掉重新壓接端子比較安全
01/14 14:00, 31F
文章代碼(AID): #1QKumU9D (FixMyHouse)