[電氣] 如何區別中性線與接地線

看板FixMyHouse作者 (沙灘上的腳印)時間6年前 (2017/10/26 15:45), 編輯推噓4(4015)
留言19則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請教各位關於火線、中性線(水線、零線?)、接地線,已經知道火線的情況下, 如何區別中性線與接地線 (不考慮電線顏色)。 網路上找到下列的區分方式(1~4),因手上無驗電筆跟220V燈泡,僅測了3與4。 謝謝。 1.用電子式驗電筆測三條電線,電壓高的是火線,電壓低的是零線,幾乎沒有 電壓的是地線。 2.拿一個220V的燈泡,確定火線後,分別用兩根線和火線接在燈頭上,從亮度 上可以判斷零線和地線。亮的是零,稍暗的是地。 3.萬用表置於交流檔250v,手捏一表筆,另一表筆分別觸接電源線,電壓高的 是火線,低的是零線,電壓為0的是地線。 4.將電扇或燈泡的插頭,一端接火線,一端分別測試其它兩條線,電扇不會動 的話,該線就是地線。 方式3的結果:使用指針式三用電錶,接中性線或接地線,指針都不會動。 方式4的結果:使用電扇,一端接火線,一端接中性線,電扇運轉。 一端接火線,一端接地線,電扇運轉。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.112.165 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1509003905.A.47D.html

10/26 16:21, 6年前 , 1F
中性線和地線在入戶端總電盤會短接, 方法4不適用且會造成
10/26 16:21, 1F

10/26 16:22, 6年前 , 2F
地線載流影響整個迴路上的接地效果
10/26 16:22, 2F

10/26 16:23, 6年前 , 3F
110V需在迴路上已有負載的情況下, 方法(1)-(3)才測得出來
10/26 16:23, 3F

10/26 16:25, 6年前 , 4F
有負載=中性線帶電流=插座之中性線電壓不為0
10/26 16:25, 4F

10/26 16:36, 6年前 , 5F
去電箱把地線源頭從銅排上解開,接著就任意接電器試....
10/26 16:36, 5F

10/26 16:38, 6年前 , 6F
電這種測試方法越簡單越好....
10/26 16:38, 6F

10/26 19:08, 6年前 , 7F
中性線和地線會短接這我知道~但我就更搞不懂兩者的差別~
10/26 19:08, 7F

10/26 19:09, 6年前 , 8F
而且有地線讓漏電不會傷害人體~那不也就永遠不知道有漏電?
10/26 19:09, 8F

10/26 19:24, 6年前 , 9F
兩者的差別在: 正常狀況下接地線不能有電流
10/26 19:24, 9F

10/26 19:25, 6年前 , 10F

10/26 20:22, 6年前 , 11F
因為總電盤處中性與接地短接,所以理論上兩者電壓會相
10/26 20:22, 11F

10/26 20:22, 6年前 , 12F
同。法規上接地線徑較小且允許銅線裸露。不然兩者沒有
10/26 20:22, 12F

10/26 20:22, 6年前 , 13F
太大差別
10/26 20:22, 13F

10/26 20:25, 6年前 , 14F
但是考慮實地配線,兩者還是區分開來較好
10/26 20:25, 14F

10/26 20:41, 6年前 , 15F
請分開使用,雖然電位一樣.預防萬一起見,不可混用.
10/26 20:41, 15F

10/26 21:48, 6年前 , 16F
電位還是有差啦 雖然差距不大 電線有電流就會有壓降
10/26 21:48, 16F

10/26 21:49, 6年前 , 17F
接地線的要求就是平常不能有電流 一量到電流就要開始查
10/26 21:49, 17F

10/26 21:49, 6年前 , 18F
哪裡有漏電了
10/26 21:49, 18F

10/27 01:41, 6年前 , 19F
是的.用鉤表量測要無電流為標準.
10/27 01:41, 19F