[水系] 一樓平房的水太小該裝那種馬達

看板FixMyHouse作者 (^^)時間6年前 (2017/10/24 12:36), 編輯推噓7(7017)
留言24則, 10人參與, 6年前最新討論串1/1
我們家是一樓平房沒有水塔 直接接台水的進水 水力有時忽大忽小 想裝台加壓馬達 請問要裝多少馬力的? 有推薦品牌嘛? 如果停水怕燒掉應該加裝什麼? 或者買什麼特別功能的馬達? 安裝工錢可以問嘛? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.73.182 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1508819785.A.BEC.html

10/24 14:16, 6年前 , 1F
或許弄個水塔好些..畢竟你只要開水就會啟動.電費也耗
10/24 14:16, 1F

10/24 16:45, 6年前 , 2F
推樓上有道理
10/24 16:45, 2F

10/24 18:11, 6年前 , 3F
為什麼水力公司不能保證穩定且一定的水壓?
10/24 18:11, 3F

10/24 20:32, 6年前 , 4F
水壓每十公尺高有一公斤,你想要多大的水壓
10/24 20:32, 4F

10/24 21:04, 6年前 , 5F
就像台電如果提供不穩定的電壓~強迫家家戶戶裝穩壓器~不也
10/24 21:04, 5F

10/24 21:05, 6年前 , 6F
是不合理嗎?
10/24 21:05, 6F

10/24 21:37, 6年前 , 7F
謝謝各位討論 為了省電是應該裝一個方便的開關 需要時
10/24 21:37, 7F

10/24 21:37, 6年前 , 8F
打開就好
10/24 21:37, 8F

10/24 21:45, 6年前 , 9F
裝馬達時水塔內也會裝液面開關~水塔滿馬達會自動斷電
10/24 21:45, 9F

10/24 22:31, 6年前 , 10F
水壓這東西不好講啦 先不說停水的時候
10/24 22:31, 10F

10/24 22:31, 6年前 , 11F
你把水抽回家以後要怎麼弄水公司也管不到的
10/24 22:31, 11F

10/24 22:32, 6年前 , 12F
最簡單的做法就是把水塔架高 自然而然就會有水壓
10/24 22:32, 12F

10/24 22:34, 6年前 , 13F
另外 怕停水燒馬達就是裝浮球開關
10/24 22:34, 13F

10/24 22:35, 6年前 , 14F
通常水塔會有一個 抽水的水池也會有一個
10/24 22:35, 14F

10/24 22:35, 6年前 , 15F
任何一個斷開馬達就會停 說簡單也蠻簡單的
10/24 22:35, 15F

10/24 22:44, 6年前 , 16F
水力公司的水壓是送到你家水錶為準吧,哪有再負責送上去
10/24 22:44, 16F

10/24 22:44, 6年前 , 17F
再送下來一樓給你用的水壓來負責
10/24 22:44, 17F

10/25 00:27, 6年前 , 18F
我想想還是不打算裝水塔 太大工程 單純只是希望有時候
10/25 00:27, 18F

10/25 00:27, 6年前 , 19F
水大一點 類似冬天熱水澡 平時洗手馬桶什麼是足夠的
10/25 00:27, 19F

10/25 00:27, 6年前 , 20F
所以目前打算加壓馬達+簡單開關(需要時候打開
10/25 00:27, 20F

10/25 15:28, 6年前 , 21F
沒有看現場很難報價
10/25 15:28, 21F

10/25 17:47, 6年前 , 22F
只隔一樓的水塔壓力也很小,直接裝加壓馬達就可以了
10/25 17:47, 22F

10/26 16:45, 6年前 , 23F
關鍵字,一樓平房,沒水塔,忽大忽小。
10/26 16:45, 23F

10/26 16:45, 6年前 , 24F
你這就是偏遠地方,水壓已經很小,只能加壓或或水塔
10/26 16:45, 24F
文章代碼(AID): #1PxiD9li (FixMyHouse)