1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 樓梯間電燈是用PL-C 26W/840/2P, 因不好買又貴,想換成一般的螺旋燈泡。 拆下燈具後,電燈孔有兩條線,以下稱A,B 分別量測對地電壓(電錶負極接燈孔座金屬框) A線 維持222V B線 開關ON: 224V 開關OFF: 63V B線確定是開關控制線,但OFF時還有63V (漏電流產生的分壓電壓?) 我納悶的是為什麼A跟B都是火線?不是一條110V另一條0V? 這樣要改裝成螺旋燈具的話要怎麼做? PS: 我看其他住戶的改法是把原本燈具的220v/60Hz安定器拿來用 A線220V先過安定器再接去110V的螺旋燈泡,B線則直接接螺旋燈泡 他們的燈用120V白光23W,感覺比我自己房間的23W還亮很多, 不知道會不會很快就燒了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.126.104 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1507620910.A.F17.html

10/10 15:47, 6年前 , 1F
有沒有可能量錯了?
10/10 15:47, 1F

10/10 15:47, 6年前 , 2F
怎麼可能一條A線就222V?
10/10 15:47, 2F

10/10 15:48, 6年前 , 3F
我的意思是220V是二條火線(+-)才量的出~你這樣量就220V?
10/10 15:48, 3F

10/10 16:00, 6年前 , 4F
幹嘛變壓 直接用100~240的led燈泡
10/10 16:00, 4F

10/10 16:07, 6年前 , 5F
我是參考版上的火線水線文章去量,除非那個燈殼有問題@@
10/10 16:07, 5F

10/10 16:09, 6年前 , 6F
數位三用電錶AC檔,我量家裡插座113V左右,看來錶沒壞...
10/10 16:09, 6F

10/10 16:15, 6年前 , 7F
我手上的LED燈泡都寫額定電壓110V,能吃100-240的很貴吧。
10/10 16:15, 7F

10/10 16:20, 6年前 , 8F
ok~我以為"燈孔座金屬框"指的是固定燈座的金屬框子~
10/10 16:20, 8F

10/10 16:22, 6年前 , 9F
表達的不好,爬文是說電錶負極探棒懸空去量看有沒有電壓
10/10 16:22, 9F

10/10 16:22, 6年前 , 10F
我兩條線都有量到電壓...45V左右...
10/10 16:22, 10F

10/10 16:24, 6年前 , 11F
而燈孔是埋在水泥牆壁裡面的金屬盒,拿來當負極用。
10/10 16:24, 11F

10/10 18:52, 6年前 , 12F
有些新房子的燈是220v的,再加上雙火線配線?
10/10 18:52, 12F

10/10 18:52, 6年前 , 13F
https://goo.gl/bJRdkM 台灣大牌子才109 網拍搞不好更便宜
10/10 18:52, 13F

10/10 19:00, 6年前 , 14F
家樂福牌便宜貨也是100-240 https://goo.gl/tKh8YT
10/10 19:00, 14F

10/11 01:20, 6年前 , 15F
我等週末才有空做,如果確定是兩條火線220V,那麼我的燈座
10/11 01:20, 15F

10/11 01:20, 6年前 , 16F
也要重新買了。
10/11 01:20, 16F

10/11 09:39, 6年前 , 17F
燈具沒有整個拆掉光這樣量也不怎麼準...
10/11 09:39, 17F

10/11 09:39, 6年前 , 18F
畢竟這是螢光燈管 要升壓才可以點得亮的
10/11 09:39, 18F

10/11 09:40, 6年前 , 19F
然後 地線的電壓會飄也不少見 接地接哪裡還不知道吧?
10/11 09:40, 19F

10/11 09:42, 6年前 , 20F
如果要裝E27燈座 那這些小細節都不太有所謂
10/11 09:42, 20F

10/11 09:43, 6年前 , 21F
那東西的結構就是把電接到燈泡上而已 其它都燈泡的事
10/11 09:43, 21F

10/11 20:50, 6年前 , 22F
我是整個燈座拆掉去量的,另外問一下直接量燈孔那兩條線
10/11 20:50, 22F

10/11 20:50, 6年前 , 23F
可以獲得什麼有用的資訊嗎?
10/11 20:50, 23F

10/11 20:50, 6年前 , 24F
頂多知道壓差而以是嗎?
10/11 20:50, 24F

10/12 00:51, 6年前 , 25F
單一條線測到220v實在是很難理解...
10/12 00:51, 25F

10/12 00:52, 6年前 , 26F
你應該直接測A B兩條線on off的電壓差就好
10/12 00:52, 26F

10/12 00:54, 6年前 , 27F
或許看圖片比較懂你再說甚麼
10/12 00:54, 27F

10/12 04:42, 6年前 , 28F
你直接量那兩條線 要嘛110要嘛220 其他都是假的啦
10/12 04:42, 28F

10/12 04:44, 6年前 , 29F
你去量火線對地線的壓差 出現奇怪的數字就接地沒做好而已
10/12 04:44, 29F

10/12 04:45, 6年前 , 30F
不整個整治的話 這種問題就算知道也不能怎樣
10/12 04:45, 30F

10/26 00:55, 6年前 , 31F
我直接量A/B線,OFF時110V,ON時220V。
10/26 00:55, 31F

10/26 00:56, 6年前 , 32F
已經處理好了,原本的安定器延用然後接E27 110V燈泡。
10/26 00:56, 32F

10/26 00:58, 6年前 , 33F

10/26 01:00, 6年前 , 34F
如果燈泡不能撐個1年以上,再考慮買220V燈泡來換。
10/26 01:00, 34F
文章代碼(AID): #1Pt7WkyN (FixMyHouse)