[水系] 抽水馬達用幾HP的?

看板FixMyHouse作者 (jessie)時間6年前 (2017/10/06 23:25), 6年前編輯推噓1(105)
留言6則, 4人參與, 6年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 A 2.問題描述(請詳述問題在哪): 舊的馬達出水管的法蘭有點漏了, 直接放在一樓是外地上有有點銹了 想說要不要換一個 因為舊的法蘭也銹了, 看起來很難打開, 而且法蘭是圓形的, 因一般常見菱形的不一樣 自來水管 -> 一樓水塔 -> 抽水馬達 -> 打打打 -> 上透天6樓頂 -> 水塔 原來用 東元 2HP 馬達 1995年出廠(:Q) 出水管不確定管徑 問題: 打到6樓頂要用到2HP嗎? 去特力屋看, 有一個1HP的, 出水管徑1吋, 揚程35米, 上面寫透天5樓內適用 另外是桃園(好像有時候會停水吧......) , 2X年房 要用的 水塔可能是一噸吧, 我進去洗水塔是覺得沒特別大啦 3.問題存在時間: 最近 4.照片連結: https://i.imgur.com/BmA1aNN.jpg
馬達型號 https://i.imgur.com/x1VF9Sj.jpg
補土補過繼續漏 https://i.imgur.com/qTY153w.jpg
鄰居家的,本來一樣纏止水帶而且 https://i.imgur.com/O28NwaK.jpg
另一個鄰居家,能這樣改嗎? https://i.imgur.com/j2ZSx9i.jpg
4公分出水管 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.183.56 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1507303559.A.FB8.html

10/06 23:59, 6年前 , 1F
問問水電行吧.
10/06 23:59, 1F

10/07 00:38, 6年前 , 2F
一樓抽水1/2HP,頂樓加壓1/4HP,就降。
10/07 00:38, 2F

10/07 13:17, 6年前 , 3F
1馬就夠用了~一般水塔應該2t的,1t進去會覺得很小。
10/07 13:17, 3F

10/07 15:49, 6年前 , 4F
要看樓高跟揚程,揚程不夠會進不了水塔,揚程跟水量才會
10/07 15:49, 4F

10/07 15:49, 6年前 , 5F
決定馬力數...
10/07 15:49, 5F
※ 編輯: llkk (59.115.184.164), 10/09/2017 03:23:39

10/09 20:06, 6年前 , 6F
四樓以上到六樓用兩馬力就對了.