[電氣] 雙切單切插座接法問題

看板FixMyHouse作者 (陳達達)時間8年前 (2017/07/03 12:32), 8年前編輯推噓7(7026)
留言33則, 4人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近更換新的開關,發現接法和我認知有落差,爬文後才知道原來是偷線的接法, 還想說為什麼全接反了,畢竟是30年屋齡的房子,故沒有要更改成正常接法,但是 因為規格不大一樣,所以想請大家看看我的接法是否有錯. 3.問題存在時間: 2天 4.照片連結: http://i.imgur.com/PYL2iOF.jpg
原本(舊)的接線 http://i.imgur.com/RLZK81D.jpg
因為照片拍得不是很清楚,所以用簡易圖示表示 http://i.imgur.com/bxiTMjj.jpg
我是買國際牌這款 http://i.imgur.com/ijKOTvB.jpg
背面長這樣,拍得有點模糊 http://i.imgur.com/AC0Q2lU.jpg
方法1就是和舊的方向一樣,從左到右:插座→單切→雙切,但是0.13符號會與原本 相反,因為這樣我就不能照著原本的接了. http://i.imgur.com/cBjD5Im.jpg
方法2就是倒過來0.13符號方向與原本一樣,但順序會變成:雙切→單切→插座 5.其他 : 最後補充說明我買的那款好像都是雙切按鈕,看賣家說明是說雙切也可以接成單切 功能,試問我方法1還是方法2可行? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.160.120 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1499056325.A.3A2.html ※ 編輯: aibalkvvn (117.56.160.120), 07/03/2017 12:36:18

07/03 12:59, , 1F
正名為單路開關、三路開關,說單切開關、雙切開關,會讓
07/03 12:59, 1F

07/03 13:00, , 2F
人以為你是在說一個開關或兩個開關,之前去買開關時,
07/03 13:00, 2F

07/03 13:00, , 3F
水電材料行老闆就誤會過。
07/03 13:00, 3F

07/03 13:02, , 4F
國際牌的接0和3,這樣功能和單路開關一樣
07/03 13:02, 4F

07/03 15:58, , 5F
V大 那接03時視同單切,這時1可拿來轉接3的火線?還是1不
07/03 15:58, 5F

07/03 15:58, , 6F
能接?
07/03 15:58, 6F

07/03 15:59, , 7F
我搞不太懂兼能單雙切的開關到底局限在哪
07/03 15:59, 7F

07/03 16:44, , 8F
不行,0是共點,1是b接點,3是a接點
07/03 16:44, 8F

07/03 16:46, , 9F
要分接火線出去,要用0,0有兩個接孔,就是讓你分接用的
07/03 16:46, 9F

07/03 16:47, , 10F
如果是一個開關控制一盞電燈,火線接0,燈控線接3
07/03 16:47, 10F

07/03 16:49, , 11F
你方法1的接線圖是錯誤的。
07/03 16:49, 11F

07/03 16:49, , 12F
方法2的接線圖也是錯的。
07/03 16:49, 12F

07/03 17:02, , 13F
這樣接才是正確的:http://imgur.com/eXYfoLM
07/03 17:02, 13F

07/03 20:15, , 14F
@higger 能不能接要看你的用途,如果我有特殊需求,例如
07/03 20:15, 14F

07/03 20:17, , 15F
要控制兩盞燈 永遠只能亮其中一盞且永遠要亮一盞
07/03 20:17, 15F

07/03 20:17, , 16F
那3就能接
07/03 20:17, 16F

07/03 20:18, , 17F
這些單路 三路 四路開關原理很簡單 就看你怎麼用
07/03 20:18, 17F

07/03 20:18, , 18F
可以搭配成 單切 雙切 三切 四切 五切......
07/03 20:18, 18F

07/03 20:19, , 19F
@vwpassat 你的接法也不能用啊
07/03 20:19, 19F

07/03 20:21, , 20F
原po的方法1跟方法2其實是同一種接法,單切開關可以用
07/03 20:21, 20F

07/03 20:22, , 21F
但雙切開關會有問題,會有該開的時候不開的問題
07/03 20:22, 21F

07/03 20:23, , 22F
我記得這個問題不久前有人問過,原po爬一下文應該找得到
07/03 20:23, 22F

07/03 20:24, , 23F
原本我是建議把中間3路開關換成單路的
07/03 20:24, 23F

07/03 20:24, , 24F
不過看來這個產品是賣整套的 好像還賣得不錯
07/03 20:24, 24F

07/03 20:25, , 25F
才不久就有人買來上來問
07/03 20:25, 25F

07/03 20:27, , 26F
不換開關還是可以用 但接法跟舊的不一樣
07/03 20:27, 26F

07/03 20:41, , 27F
要這樣接才對:http://imgur.com/XQXnEN8
07/03 20:41, 27F

07/03 21:03, , 28F
樓上正確
07/03 21:03, 28F

07/03 22:02, , 29F
所以一般單切可達成一開則同時亮2處的燈~這種兼容的開關則
07/03 22:02, 29F

07/03 22:03, , 30F
不行~你只能從3接出來後再把電線自分兩條(到兩處)
07/03 22:03, 30F

07/03 23:22, , 31F
三處控制一燈兼大小燈切換:http://imgur.com/L1K56GA
07/03 23:22, 31F

07/03 23:34, , 32F
管線圖,數字表示導線數:http://imgur.com/9hRurCJ
07/03 23:34, 32F

07/04 01:14, , 33F
謝謝V大,等放假再來試看看
07/04 01:14, 33F