[電氣] 新買的延長線過載保護裝置鬆鬆的

看板FixMyHouse作者 (YOYO)時間7年前 (2017/03/24 21:44), 7年前編輯推噓8(8013)
留言21則, 5人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : c 2.問題描述(請詳述問題在哪): 今天剛買的威電牌延長線,它有過載保護裝置(一顆黑色小按鈕),但它一直都是鬆鬆的狀態,按它它會彈起來。想請教這是正常的嗎?一般不都是壓下去的狀態,等到過載它才會彈開嗎? 3.問題存在時間:今天 4.照片連結:  http://imgur.com/nvE0GwR
http://imgur.com/KtcW5a2
http://imgur.com/1d5rp3v
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.115.173 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1490363062.A.94C.html

03/25 02:14, , 1F
要不要考慮 改掉用延長線插一堆電器的壞習慣
03/25 02:14, 1F

03/25 02:29, , 2F
真的是正常的噢~雖然我覺得你的想像也蠻有道理的~
03/25 02:29, 2F

03/25 02:30, , 3F
不過有次我真的把它二洞連起來測試過~連火花都沒有就跳掉
03/25 02:30, 3F
請問二洞連起來是指? 會覺得不正常是因為看到我家另一個延長線包裝盒背面 它的圖示寫按壓下去才是正常 http://imgur.com/6frtQcY

03/25 02:31, , 4F
所以我不太懂1F~不然通通要拉迴路來插嗎?
03/25 02:31, 4F

03/25 02:45, , 5F
是建議你不要同時使用...
03/25 02:45, 5F

03/25 09:18, , 6F
都是這樣啊!
03/25 09:18, 6F
請教一下那這上面寫的是什麼意思? http://imgur.com/6frtQcY
它寫的說明應該是有壓下去才是正常@@ ※ 編輯: yangjill (114.44.115.173), 03/25/2017 22:31:43

03/25 23:40, , 7F
兩洞是指插座的二個孔~用鐵絲連起來~你要試請先斷電插再開
03/25 23:40, 7F

03/25 23:41, , 8F
你現在看到的就是壓著的~但彈是要短路時才會彈出來~
03/25 23:41, 8F

03/25 23:42, , 9F
應該跟牆上的無熔絲開關一樣吧~用金屬彈片來自動彈出
03/25 23:42, 9F

03/26 02:17, , 10F
又在亂來教人短路測試,出事是要負責嗎??!
03/26 02:17, 10F

03/26 02:20, , 11F
過載保護,跟短路保護承載電流數量級差很大,延長線
03/26 02:20, 11F

03/26 02:20, , 12F
的是過載保護而已!
03/26 02:20, 12F

03/26 02:35, , 13F
正常是鬆的呦,過載才會彈出來給你按下去復歸
03/26 02:35, 13F

03/26 02:59, , 14F
你講的好像短路>過載~事實上短路必立刻跳~過載還可能拖到
03/26 02:59, 14F

03/26 03:00, , 15F
電線起火耶~短路電流理論上是無限大~但先不說你家有NFB~
03/26 03:00, 15F

03/26 03:01, , 16F
延長線上那關就過不去了~不然廠商說保護你就相信?
03/26 03:01, 16F

03/26 10:26, , 17F
上次的書看了沒?咕狗短路電流跟過載電流數量級是什
03/26 10:26, 17F

03/26 10:26, , 18F
麼單位,不懂就不要亂來。
03/26 10:26, 18F

03/26 10:31, , 19F
NFB上的標示就有短路電流了,看的懂沒?便宜的延長線
03/26 10:31, 19F

03/26 10:31, , 20F
的過載開關,有什麼鬼?原來只要短路就一定跳,自己
03/26 10:31, 20F

03/26 10:31, , 21F
想自己創造的嗎?
03/26 10:31, 21F
文章代碼(AID): #1OrIAsbC (FixMyHouse)