1.問題類型 b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): http://imgur.com/a/wC57F 這是透天的2樓簡圖 A. 左 右 兩間廁所 會 臭氣相投 交叉感染@@ B. 洗完澡水氣抽很慢 想讓風量大一些 3.問題存在時間: 1年半 4.照片連結: http://imgur.com/a/wC57F 5.其他 : 目前的改善問題A的想法是在排氣管的最末端 1.加裝自然排風扇 但是自然排風扇好像會太弱,而且裝設處是自然風不太強的防火巷 2.在末端再加裝一個電力排風扇 不確定有沒有辦法解決 另外問 排風量如果真的加大以後 會導致洗澡時缺氧嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.187.60 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1488260880.A.DA6.html

03/01 21:01, , 1F
專回沒人理的…你就參考一下
03/01 21:01, 1F

03/01 21:02, , 2F
怕兩間臭味互通你可以裝有類似逆止閥的抽風機
03/01 21:02, 2F

03/01 21:03, , 3F
就是只有抽風時,管道才會開啟,沒抽風管道密合
03/01 21:03, 3F

03/01 21:05, , 4F
至於你說的怕缺氧應該是不至於,除非你浴室完全密不通
03/01 21:05, 4F

03/01 21:05, , 5F
03/01 21:05, 5F

03/01 21:07, , 6F
如果還是怕那就買吸氣+排氣的,但也就是部份排出,部
03/01 21:07, 6F

03/01 21:07, , 7F
份靠浴室外的空氣補足部份排出的空氣
03/01 21:07, 7F

03/02 08:36, , 8F
風量大 一個是加大排風口(外牆)口徑 我家銑150mm的孔
03/02 08:36, 8F

03/02 08:36, , 9F
再來是兩間的排風設備用電的比較好 選設備時要看一下排
03/02 08:36, 9F

03/02 08:37, , 10F
風能力 且兩臺都一定要有逆止閥 就可以解決臭味相投
03/02 08:37, 10F

03/02 08:37, , 11F
最後是兩臺抽風一定有兩個風管 相接後對外牆風孔排出
03/02 08:37, 11F

03/02 08:38, , 12F
相接處不可以用T排 要用斜T風管三通 才不會風在風管內不
03/02 08:38, 12F

03/02 08:39, , 13F
順迴流排風不順暢 之前我一樣兩間相鄰銑外孔一暖風扇一
03/02 08:39, 13F

03/02 08:39, , 14F
排風扇(排風扇那間有對外窗但還是特地銑排風孔) 供參考
03/02 08:39, 14F

03/02 08:44, , 15F
最後 除非你廁所關起門是完全密閉不然根本不用擔心缺氧
03/02 08:44, 15F