[電氣] 110V的壁插接220V?

看板FixMyHouse作者 (暱稱)時間7年前 (2016/10/23 01:30), 7年前編輯推噓2(2014)
留言16則, 5人參與, 最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 小弟想將電腦改為220V供電 但找不到220V的H型壁插(cooper) 詢問賣家後,賣家表示將110V的壁插接成220V即可使用 請問如果是這樣的話 我買110V/20A的壁插即可接成220V/20A用嗎? 還是要計算瓦數,變成220V/10A? 另一個方案是,買T型的220V/20A及T型220V/20A的插頭 將可用於220V的110V延長線剪斷後接入插頭再使用 頭端預計請水電從配電箱新裝無熔絲開關後明線直拉220V 請問兩個方案都可以達成我的目標嗎? 另有一個問題 假設我用了110V/30A的無熔絲開關、可以撐30A的電線 但迴路接了兩個110V/20A的壁插 這樣我總共可用的電流還是30A嗎?(假設各壁插用15A) 還是因為卡在壁插,只能用20A? 再追加一個問題 一般的無熔絲開關/壁插/延長線的安全標示 是看功率(W)還是電流(A)? 謝謝 3.問題存在時間: 半年內施工 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.158.22 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1477157438.A.825.html ※ 編輯: egguitar (61.228.158.22), 10/23/2016 01:47:06

10/23 02:15, , 1F
為了電腦改220....有必要嗎?
10/23 02:15, 1F

10/23 03:09, , 2F
因為總電流限制的關係,想說能節流(?)就節流XD
10/23 03:09, 2F

10/23 03:10, , 3F
有考慮之後購買移動式冷氣,目前看到普遍都是110V...Orz
10/23 03:10, 3F
※ 編輯: egguitar (61.228.158.22), 10/23/2016 03:19:08 ※ 編輯: egguitar (61.228.158.22), 10/23/2016 03:26:49

10/23 03:47, , 4F
可以啊!我有部份也是這樣改...
10/23 03:47, 4F

10/23 03:48, , 5F
600v以下是看電流
10/23 03:48, 5F

10/23 03:51, , 6F
喔喔,所以我220V的部分,還是能用到20A?
10/23 03:51, 6F

10/23 11:16, , 7F
用一般看得到的H行插座就可以了
10/23 11:16, 7F

10/23 12:24, , 8F
預計用cooper,淘寶的價錢讓人心動XD
10/23 12:24, 8F

11/03 19:51, , 9F
總額定電流為30A,那麼你壁插座每個都能用30A.
11/03 19:51, 9F

11/03 19:51, , 10F
別說是兩個,三個也行.
11/03 19:51, 10F

11/03 19:53, , 11F
但是這電源回路頂多用到30A.你電器就要節制,讓總電流不超
11/03 19:53, 11F

11/03 19:53, , 12F
磅.
11/03 19:53, 12F

11/03 19:54, , 13F
所以請你還是用20A壁插,分散使用電器為好.
11/03 19:54, 13F

11/03 19:56, , 14F
再說壁線都直徑小,配小一點的插座也安全.
11/03 19:56, 14F

11/03 19:58, , 15F
低壓供電要注重額定電流量,220V電器用一般電流量則功率就
11/03 19:58, 15F

11/03 19:59, , 16F
是110V的兩倍.
11/03 19:59, 16F