[電氣] 單相三線 中性線過載問題

看板FixMyHouse作者 (Lucidower)時間9年前 (2016/10/15 11:08), 編輯推噓10(10011)
留言21則, 14人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 C 2.問題描述(請詳述問題在哪):3.問題存在時間:4.照片連結:5.其他 : 配電盤是拉三條8MM(台電表後到我家 公寓 表前我不知道 一直在想 他中性線沒有設定NFB 那過載怎麼辦? 台電有設定預防措施嗎? 我知道可以用3P NFB 純粹好奇以前的配置怎麼這樣弄 因為整棟老公寓 都是2P NFB 50A (屋內總開關 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.53.30 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1476500900.A.6EE.html

10/15 13:05, , 1F
中性線不帶電 不用考慮過載 除非線接錯了
10/15 13:05, 1F

10/15 14:44, , 2F
中性線不能經過NFB
10/15 14:44, 2F

10/15 17:28, , 3F
當兩條火線不平衡,中性線就帶電,但因為被強迫接地
10/15 17:28, 3F

10/15 17:28, , 4F
所以沒關係
10/15 17:28, 4F

10/15 21:27, , 5F
中性線若經過nfb,若是只有這相有意外就好玩了
10/15 21:27, 5F

10/15 22:27, , 6F
誒!? 也就是說 我可以接總共100 安培的110V電用?
10/15 22:27, 6F

10/15 23:36, , 7F
8平方100A你是在開玩笑嗎
10/15 23:36, 7F

10/16 00:30, , 8F
台電有NGR吧 只是你不知道而已
10/16 00:30, 8F

10/16 23:13, , 9F
8平方100A你是在放火嗎?
10/16 23:13, 9F

10/17 09:34, , 10F
耐燃耐熱電纜 8平方 最餘裕電流只到60A哦
10/17 09:34, 10F

10/17 12:20, , 11F
中性線是不能 還是沒必要接nfb?不然會怎樣?
10/17 12:20, 11F

10/17 12:41, , 12F
==這就問題所在啊. 我就覺得中性線會過載
10/17 12:41, 12F

10/17 12:42, , 13F
那為什麼中性線不需要 NFB??
10/17 12:42, 13F

10/17 12:42, , 14F
我兩條火線可以供應11kW 中性無保護 怎麼能這樣@@
10/17 12:42, 14F

10/18 19:04, , 15F
因為 11kva/220 = 50a
10/18 19:04, 15F

10/18 19:04, , 16F
所以才用8mm2線
10/18 19:04, 16F

10/21 10:16, , 17F
中性線接NFB 萬一NFB造成中性線斷路 後果....
10/21 10:16, 17F

10/22 00:45, , 18F
祈禱兩條火線間沒有上電器串連,不然就是在實驗分壓
10/22 00:45, 18F

10/22 00:45, , 19F
定理。書是買來看了沒?
10/22 00:45, 19F

10/26 23:13, , 20F
剛去查一下 google 有答案 https://goo.gl/OGK4Sm
10/26 23:13, 20F

11/03 20:10, , 21F
要注意分壓,免得一邊高一邊低,
11/03 20:10, 21F
文章代碼(AID): #1O0PsaRk (FixMyHouse)