[電氣] 一直跳電且開關扳不回去

看板FixMyHouse作者 (Xagittarius)時間7年前 (2016/09/27 15:05), 7年前編輯推噓7(703)
留言10則, 4人參與, 最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 今天無預警的跳電, 想去把開關扳回原位發現卡不住會停在中間, 並且漏電指示會變成白色的 嘗試過將所有外接的電器都拔掉了依然不能扳回去 這樣應該就可以確定不是電器的問題了 但是我將總開關關掉, 跳電的開關就正常了, 等到總開關再打開它還是會跳掉 覺得有可能的原因是不是因為我有一個插座是給洗衣機用的在陽台 因為颱風天雨水不小心吹進去而造成短路跳電? 或者是內部線路的問題? 3.問題存在時間: 一天 4.照片連結: 附上開關的圖 http://i.imgur.com/YdeBYfy.jpg
倒數第二個就是跳電的開關 陽台的插座照暫時無法拍照... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.180.143 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1474959931.A.06A.html

09/27 15:35, , 1F
倒數第二個就是陽台的?
09/27 15:35, 1F

09/27 15:44, , 2F
看你跳店的開關是控制哪些的...都去檢查看看
09/27 15:44, 2F
開關包含所有插座,因為是租屋不是太清楚 只知道所有插座都不供電了包括陽台的 ※ 編輯: ss0987316069 (114.41.180.143), 09/27/2016 15:48:00

09/27 15:52, , 3F
電燈還能亮嗎?
09/27 15:52, 3F

09/27 15:55, , 4F
如果可以的話~那應該第三個是管開關~第四個是管電燈的火線
09/27 15:55, 4F

09/27 15:56, , 5F
所以有一處開關可能颱風進水~導致漏電斷路器自我保護
09/27 15:56, 5F

09/27 16:05, , 6F
等水乾吧,這樣才安全。不然就把陽台的插座擦乾遮雨再
09/27 16:05, 6F

09/27 16:05, , 7F
試試看
09/27 16:05, 7F
電燈是會亮的 所有有可能是插座進水的關係囉? 目前是用東西先擋住插座了 ※ 編輯: ss0987316069 (114.41.180.143), 09/27/2016 16:12:22

09/27 16:42, , 8F
把總電關掉~把陽台插座拆開~用電火布把線包好~應就OK了
09/27 16:42, 8F

09/27 16:42, , 9F
風後再去買戶外用防水的插座盒~
09/27 16:42, 9F

09/27 22:21, , 10F
漏電了 自我保護跳開沒事
09/27 22:21, 10F
先感謝各位的討論 目前正常了 我是先用衛生紙擦乾插座再黏東西防止再度進水 ※ 編輯: ss0987316069 (36.234.60.220), 09/28/2016 00:57:16
文章代碼(AID): #1NwXex1g (FixMyHouse)