※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 總電源常常跳電,只有在冷氣總開關有開的情況下會發生, 偶爾運氣好冷氣開一整天都不會有問題,有時秒開秒跳,遇 到下雨時絕對跳。之前以為是總開關有問題所以換了一顆新 的,但還是會跳電。 關掉冷氣後就不會跳電了,因此個人猜想應該是電量負荷太 大因此基於保護所以自動會跳,但是配置跟以前一樣,也無 增加其他高負載的設備,想請問這種情況該如何解決? 3.問題存在時間: 存在時間約莫3個月 4.照片連結: http://tinyurl.com/jy8our6 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.56.12 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1468979531.A.2F3.html

07/20 10:47, , 1F
秒開秒跳跟吹一整天差很多,先查看看冷氣接線是不是
07/20 10:47, 1F

07/20 10:49, , 2F
短路
07/20 10:49, 2F

07/20 11:52, , 3F
目前是冷氣的無熔絲開關失效,開了也沒通電,這種情況
07/20 11:52, 3F

07/20 11:53, , 4F
是否就是把冷氣的開關換新的就不會發生跳電問題了?
07/20 11:53, 4F

07/20 11:53, , 5F
理論上是
07/20 11:53, 5F

07/20 22:19, , 6F
冷氣如果是分離式的 室外機的接線要檢查一下
07/20 22:19, 6F

07/20 22:29, , 7F
你是說平時總電會跳~冷氣那顆沒跳?
07/20 22:29, 7F

07/22 09:53, , 8F
查查看冷氣機,或其他電器是否故障
07/22 09:53, 8F

08/11 08:46, , 9F
應該是分路電流總和大於總開關電流所致的吧
08/11 08:46, 9F

08/11 08:46, , 10F
總開關只有50A,但冷氣20A+客廳30A+房間20A=70A,
08/11 08:46, 10F