[電氣] 燈具開關雙切異常

看板FixMyHouse作者 (呆呆美樂蒂)時間8年前 (2016/05/28 16:28), 編輯推噓8(8021)
留言29則, 4人參與, 最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡客廳的燈座是T5的燈座 原本有二個開關 一個在大門旁 (簡稱A) 一個在廚房旁 (簡稱B) 二個開關都可以自由開關客廳天花板的燈 可是現在的情況 只要A關掉,就一定要由A打開 燈才會亮 無法由B直接打開 反之 B也一樣 由B關掉只能由B打開 這個問題真的很困擾 不知道該怎麼解決 3.問題存在時間: 快半年了 4.照片連結: 如圖 28W 燈座所示 http://www.pc168.tw/bookpic/201012710104170943.jpg
5.其他 : 不好意思 還要麻煩各位大大了 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.109.234 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1464424095.A.0B8.html

05/28 17:00, , 1F
線接錯
05/28 17:00, 1F

05/28 17:03, , 2F
半年前有換過燈吧?
05/28 17:03, 2F

05/28 17:03, , 3F
大大謝謝你回覆 因為原本都正常 但是突然有一天就壞了
05/28 17:03, 3F

05/28 17:03, , 4F
沒有換過燈 ~ 所以想知道 是燈壞了 還是開關壞了
05/28 17:03, 4F

05/28 17:08, , 5F
A開A關,B開B關...雙切有二種接線法...我想不出怎麼壞能壞
05/28 17:08, 5F

05/28 17:08, , 6F
成這樣...
05/28 17:08, 6F

05/28 17:11, , 7F
有一種可能~你家雙切後面的1,3~接的都是牆內的火,中性線
05/28 17:11, 7F

05/28 17:12, , 8F
而相對的0...一起接到天花板燈的一端~另一端接天花板的
05/28 17:12, 8F

05/28 17:12, , 9F
中性線...這樣倒有可能...
05/28 17:12, 9F

05/28 17:13, , 10F
你可以看一下燈後的線~是否有一端是結合二條線後再接(燈)?
05/28 17:13, 10F

05/28 17:14, , 11F
有可能你家人在你不知情下換接過線?
05/28 17:14, 11F

05/28 17:15, , 12F
好的 我再找個時間 確認一下
05/28 17:15, 12F

05/28 17:16, , 13F
你想知道開關有沒有壞~要有電表~燈只要會亮~就沒壞
05/28 17:16, 13F

05/28 17:16, , 14F
家人應該不會換線 XD 因為我就是家裡唯一會換線的人
05/28 17:16, 14F

05/28 17:18, , 15F
可是A開A關,B開B關...不會是這種壞法...還是我沒想到而已
05/28 17:18, 15F

05/28 17:19, , 16F
不對~我想的不對~我那種接法會短路~你不用看了!
05/28 17:19, 16F

05/28 17:20, , 17F
抖 ~~ 還好還沒開始測
05/28 17:20, 17F

05/28 17:21, , 18F
不用抖啊~因為不可能是那樣接~又不是要你那樣接...
05/28 17:21, 18F

05/28 18:04, , 19F
我又想到一種可能~你家的A被換成單切~B仍是雙切(或反之)
05/28 18:04, 19F

05/28 18:04, , 20F
接法是1,3對接那種~這種情形下~會產生你說的情況~
05/28 18:04, 20F

05/28 18:07, , 21F
你試看看~固定a~切b看是否可開關(燈)~或反之~會有一種情況
05/28 18:07, 21F

05/28 18:07, , 22F
是你無法開關(燈)...
05/28 18:07, 22F

05/28 18:08, , 23F
如果是這樣~買顆雙切回來裝就好~(單雙切的差別網上餵狗)
05/28 18:08, 23F

05/28 20:03, , 24F
好的 我會再去買一顆雙切回來試看看的 大大謝謝您
05/28 20:03, 24F

05/28 20:03, , 25F
看是不是舊的雙切接法吧
05/28 20:03, 25F

05/28 20:10, , 26F
你先試切看看吧...
05/28 20:10, 26F

05/28 20:11, , 27F
舊的雙切接法應該不會產生這種錯誤吧~
05/28 20:11, 27F

05/28 20:13, , 28F
如果你不知道單雙切的差別~接時要小心~反了會立刻短路
05/28 20:13, 28F

05/29 12:03, , 29F
目前 將13反過來接後 就可以用了 謝謝各位大大 ^_^
05/29 12:03, 29F
文章代碼(AID): #1NILQV2u (FixMyHouse)