這是暖風機的電線,由總開關拉2.0mm線到電燈八卦盒,然後使用wago電力線快速接頭連 結有包皮的2.0mm線,今天阿斯冒出火花,結果火線的wago溶解,pvc皮也溶解,但是地線 是好的,但有皮也溶解,不知是否火線燒起來引起的,是安裝不良,還是怎樣,暖風機是 2月安裝的。 http://i.imgur.com/mYgtbZK.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.228.130 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1461682600.A.A72.html

04/26 23:50, , 1F
接點不良,瞬間燒融.請重新接線再試.
04/26 23:50, 1F

04/26 23:58, , 2F
所以這個是偶發事件嗎?
04/26 23:58, 2F

04/27 01:55, , 3F
暖風機是吃幾瓦?
04/27 01:55, 3F

04/27 01:56, , 4F
線是大廠牌嗎?有沒有可能是快速接頭沒卡好?
04/27 01:56, 4F

04/27 02:44, , 5F
1450w 有無卡好不清楚,問題這樣接法符合電工法規嗎?
04/27 02:44, 5F

04/27 03:19, , 6F
是否不應該分接,應該一線到底,因為有部分線是明線?
04/27 03:19, 6F

04/27 03:19, , 7F
在分接處燒了
04/27 03:19, 7F

04/27 04:18, , 8F
我不覺得電工法規會規範到快速接頭~2mm的可承受20安培~
04/27 04:18, 8F

04/27 04:19, , 9F
也有可能是塞的時候塞太緊~導致久用後接口處過熱~
04/27 04:19, 9F

04/27 04:20, , 10F
一線到底當然都最好~但分接本來就是常態
04/27 04:20, 10F

04/27 04:21, , 11F
我指的太緊是指接口收納在開關盒裡~不正常的擠壓到~
04/27 04:21, 11F

04/27 08:19, , 12F
那為何只有火線燒毀,地線沒事?我會跟廠商要求重拉
04/27 08:19, 12F

04/27 08:19, , 13F
一線到底,沒火災已經很慶幸了
04/27 08:19, 13F

04/27 08:20, , 14F
八卦盒看起來沒有很擁擠,因為只有2組線
04/27 08:20, 14F
※ 編輯: sychang0807 (111.83.228.130), 04/27/2016 08:28:28

04/27 08:48, , 15F
重接,避免折到
04/27 08:48, 15F

04/27 12:06, , 16F
1450w這要拉專線了巴,容易過載。
04/27 12:06, 16F

04/27 12:23, , 17F
這是專線啊,你們的意思是專線中間不能斷???
04/27 12:23, 17F

04/27 20:32, , 18F
謝謝各位,線已經重拉,一線倒底
04/27 20:32, 18F


04/28 02:20, , 20F
這看起來是773-102? 規格上是用0.75mm^2到2.5mm^2的線
04/28 02:20, 20F
是773-102

04/28 02:22, , 21F
換成單芯線規格 用到1.6mm直徑就差不多了 2.0mm有點太粗
04/28 02:22, 21F

04/28 02:23, , 22F
這個幫你安裝的水電工要打屁股才對
04/28 02:23, 22F


04/28 02:28, , 24F
比較粗的線就要用比較大的頭
04/28 02:28, 24F

04/28 04:06, , 25F
這還是不要用快速頭.按電工規則去施工不會錯的.
04/28 04:06, 25F

04/28 04:07, , 26F
如果只燒一點而非整條線,代表不是短路,而是那一點接觸點不
04/28 04:07, 26F

04/28 04:07, , 27F
合格.
04/28 04:07, 27F

04/28 04:26, , 28F
wago的東西理論上是合格的啦 只是要照他規格用
04/28 04:26, 28F

04/28 04:26, , 29F
我下面那個連結 5.5的電源線都照吃 家庭用很夠了
04/28 04:26, 29F

04/28 07:14, , 30F
想請問原po怎麼發現的,這應該藏在天花板裡面,因為家
04/28 07:14, 30F

04/28 07:14, , 31F
中也有裝,有點擔心想要檢查看看
04/28 07:14, 31F
有味道,火花,機器停,差點沒火燒屋 ※ 編輯: sychang0807 (111.83.228.130), 04/28/2016 08:22:24

04/28 09:45, , 32F
電線燒了
04/28 09:45, 32F

04/28 10:42, , 33F
中接頭處理才是重點,一線但設備接頭沒扭轉趴緊照樣熔
04/28 10:42, 33F

04/28 10:45, , 34F
塞盒子更要小心排妥,亂塞線刮到內鐵盒容易破皮
04/28 10:45, 34F

04/28 13:15, , 35F
還好早發現,這真的蠻危險的
04/28 13:15, 35F

04/28 15:19, , 36F
直接纏線接就好了,不用快速接頭.....
04/28 15:19, 36F

04/28 16:36, , 37F
這種接頭本來就只能低瓦數,電燈那類的,畢竟接觸面積那麼
04/28 16:36, 37F

04/28 16:36, , 38F
小,和標準的纏繞接觸面積差太多了
04/28 16:36, 38F

04/28 16:57, , 39F
呼籲都別用快速頭在線盒裡.你很難限制外接的大負載.
04/28 16:57, 39F