[電氣] 440V裝設瓦時計問題

看板FixMyHouse作者 (rainball)時間8年前 (2016/02/05 21:09), 編輯推噓0(003)
留言3則, 2人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 日前本公司裝設了一台單相SCR整流器,交流電源輸入端額定電壓電流為460V/60A 直流輸出端為20V/40V/60V 20A/40A/60A 由於要了解用電量故需裝設一台瓦時計(電表),問題電是吃440V的 但市面上的單相電表(搭配CT.PT)實在找不到合適的 故有大大可以推薦使用何種廠牌型號的電表嗎?? 感謝各位大大。 3.問題存在時間: 昨日 4.照片連結:5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.104.157 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1454677762.A.058.html

02/06 10:48, , 1F
可以用GE EPM5500或Schneider PM810 power meter
02/06 10:48, 1F

02/06 10:51, , 2F
大同的D-68T有440V的
02/06 10:51, 2F

02/06 15:11, , 3F
謝謝T大
02/06 15:11, 3F