[其他] 抽水馬達時常啟動..

看板FixMyHouse作者 ( )時間8年前 (2015/10/23 09:42), 編輯推噓2(205)
留言7則, 4人參與, 最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 一樓後院有裝抽水馬達 是為了要把水抽到4樓的水塔用的 最近時常就突然啟動了嗡嗡叫。 就以前印象 抽水馬達是在大量用水後導致頂樓的兩個水塔水都快沒了才會啟動 例如在連續使用洗衣機之後 但最近並沒有這樣大量用水 剛去檢查頂樓的水塔 水也都接近滿位。 以前如果抽水馬達出問題(通常都是自來水的雜質累積過多卡住葉片) 也是會這樣嗡嗡叫 而且過一陣子會出現塑膠燒焦味 那就要關掉開關把葉片那端敲一敲、清一清才會恢復正常。 不過最近的狀況不太一樣 它是沒有徵兆地啟動 且啟動的頻率也較頻繁 此外亦無燒焦味 嗡嗡聲過一段時間就會自動停止。 (如果是卡住的話則要手動關掉開關清理雜質 才不會把馬達燒掉) 想請問一下板友 這種情形正常嗎? 如果不正常 要怎麼做才能排除問題? 感恩~~ 3.問題存在時間: 最近三週 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.36.80 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1445564551.A.258.html

10/23 10:56, , 1F
可能是低水位控制開關接點異常
10/23 10:56, 1F

10/23 13:04, , 2F
請問這樣有什麼風險嗎?
10/23 13:04, 2F

10/23 18:12, , 3F
花錢的風險
10/23 18:12, 3F

10/23 18:16, , 4F
如果常常有雜質堵到可以考慮再加壓機之前裝個簡易過濾器
10/23 18:16, 4F

10/23 19:46, , 5F
推~花錢的風險
10/23 19:46, 5F

10/23 20:18, , 6F
水沒到下限就打水上來而已。浮球開關換一個就好了
10/23 20:18, 6F

10/24 04:06, , 7F
所以意思是水塔的浮球開關故障了?
10/24 04:06, 7F
文章代碼(AID): #1MAP279O (FixMyHouse)