※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 當初在台灣拍賣上找到快脫窗都沒看到喜歡的吊扇燈 心一橫就去淘寶找,果然找到了很喜歡的一個純吊扇和一個LED吊扇燈 管線重配的時候有請水電師傅幫我把吊扇的位置留220V的電 本來以為萬無一失,結果今天安裝發生了悲劇 純吊扇的那台,師傅說關掉後有聞到怪味 而有LED燈的那台則是關掉後燈居然會一閃一閃的亮........ 後來仔細了解了一下中國的電壓,發現他們的電是一條220V另一條是地線 而台灣的220V是兩條都110V,也就是兩條都帶電 關掉開關後上面還是有110V的電...... 請問這要怎麼解決?機器有可能用甚麼方法改成可以用的嗎? 我有找到一種兩切開關,是關掉就把兩條線都切斷的 但是他是像燈的那種開關,無法調速,也無法兩邊控制 請問有高手可以解答嗎? 3.問題存在時間: 今天剛裝上就發現了...... 4.照片連結: 暫無 5.其他 : 那兩台我選了好久終於找到喜歡的,結果卻這樣...... 而且這樣要賣掉在台灣可以賣給誰? 直接買新的來用的話這兩台很浪費(錢和資源)耶.......orz 好糾結好煩惱啊! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.49.77 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1437059079.A.2B4.html

07/16 23:40, , 1F
似乎可以改線?前陣子有看過水電改過中古手術燈,
07/16 23:40, 1F

07/16 23:40, , 2F
內線跟燈組全換只剩殼Orz
07/16 23:40, 2F

07/16 23:44, , 3F
請問改線的高手要去哪裡找?!
07/16 23:44, 3F

07/17 00:05, , 4F
這我就幫不了你了!板上或別的板問問?
07/17 00:05, 4F

07/17 00:11, , 5F
並聯電容試試看
07/17 00:11, 5F

07/17 00:12, , 6F
猜可能是夜光開關導致
07/17 00:12, 6F

07/17 00:32, , 7F
請問並聯電容要怎麼試?
07/17 00:32, 7F

07/17 23:09, , 8F
純粹是你接了兩條火線在上面的關係....
07/17 23:09, 8F

07/17 23:10, , 9F
乖乖的用110v就什麼事也沒有了
07/17 23:10, 9F

07/17 23:11, , 10F
原本的東西可以試著改馬達或乾脆在拍賣上出掉
07/17 23:11, 10F

07/17 23:13, , 11F
有些申請三相四線的地方還是用得到的
07/17 23:13, 11F

07/17 23:14, , 12F
是說 淘寶那邊其實也可以要他賣你台灣專用規格的東西
07/17 23:14, 12F

07/17 23:15, , 13F
你直接去找他問問看說不定有110v專用的喔
07/17 23:15, 13F

07/17 23:22, , 14F
另外 改線應該沒有太大用處... 重點在那顆馬達
07/17 23:22, 14F

07/17 23:23, , 15F
而且拉鍊開關只能切一條線路 用兩條火線再怎麼改都沒用
07/17 23:23, 15F

07/18 10:59, , 16F
如果瓦數不高,買個昇壓器(110v轉220v)不知道行不行
07/18 10:59, 16F

07/19 00:05, , 17F
理論上應該ok 只是這東西也有點體積和重量
07/19 00:05, 17F

07/19 00:05, , 18F
得另外想想要放在哪邊才行
07/19 00:05, 18F

07/19 22:05, , 19F
電,全球都一樣接法,所以你的220v因該是有兩條,還有一條
07/19 22:05, 19F

07/19 22:06, , 20F
是地線,大陸家用都是單相三線,買很多了
07/19 22:06, 20F

07/19 22:09, , 21F
一閃一閃的問題,可能是夜光開關導致,可以換沒有夜光型的
07/19 22:09, 21F

07/19 22:10, , 22F
就不會一閃一閃了,如果一定要夜光功能,就加顆電容吧
07/19 22:10, 22F

07/19 22:14, , 23F
還有大陸電器有些是一定要多補一條地線,如果擔心就多補
07/19 22:14, 23F

07/19 22:15, , 24F
一條地線吧!是真的地線接到電箱,不是隨意接到牆壁那種
07/19 22:15, 24F

07/21 19:24, , 25F
感謝,我再請水電師傅試試看
07/21 19:24, 25F

07/23 17:10, , 26F
去你的全世界都一樣接法 這種安全問題不要亂來很難嗎
07/23 17:10, 26F

07/23 17:11, , 27F
大陸那邊220V只有一條火線 台灣家用220V兩條都是火線
07/23 17:11, 27F

07/23 17:12, , 28F
你這邊好死不死的就是吊扇吊燈 非要用拉鍊開關不可
07/23 17:12, 28F

07/23 17:13, , 29F
拉鍊開關就是只能切一個線路 再怎樣都避不開
07/23 17:13, 29F

07/23 17:16, , 30F
這東西要安全使用 要嘛弄昇壓器 要嘛用在三相四線的地方
07/23 17:16, 30F

07/23 17:17, , 31F
總之 要弄出220V的火線搭配中性線這樣使用才算安全
07/23 17:17, 31F