[水系] 兩個不鏽鋼水管接頭互接, 止洩帶無法阻漏

看板FixMyHouse作者 (eutatosp)時間10年前 (2015/05/19 19:44), 10年前編輯推噓9(9031)
留言40則, 11人參與, 最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家中新安裝了一台義大利製的抽水機. 用來抽井水. 這台抽水機泵浦的材質是不鏽鋼. 泵浦的進水口與出水口也是不鏽鋼(螺紋在內). 用來將抽井水的水管與泵浦進水口相連接的那個接頭, 其螺紋在外, 材質也是不鏽鋼, 抽水機安裝好之後,這兩個不鏽鋼材質相接處會些微漏水. 雖然連接時有纏繞止洩帶, 但無法阻漏. 當初安裝這台抽水機的那個人有再來重新接一次, 而且這次除了纏繞止洩帶, 還在止洩帶刷上一些黏膠. 但還是失敗了, 仍然會漏水. 據那位安裝的人說, 不鏽鋼的螺紋相連接, 是"硬碰硬", 既使纏繞止洩帶, 還是會漏水. 但那個安裝抽水機的人, 其實不是水電專業, 只是會配管而已. 所以, 他的話我半信半疑. 請問, 有什麼方法可解決這個問題? 把止洩帶多繞幾圈, 可以嗎? PS: 附圖中, 水管上的由令是我要求要做的. 以方便拆卸. 兩副由令都不會漏水. 3.問題存在時間: 一個多月了. 4.照片連結: 抽水機外觀: http://drkh.myweb.hinet.net/pump_1.jpg
漏水處近觀: http://drkh.myweb.hinet.net/pump_2.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.2.13 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1432035859.A.5DD.html ※ 編輯: drkh (36.228.2.13), 05/19/2015 19:55:57

05/19 21:00, , 1F
止洩帶纏幾圈?順牙纏逆牙纏?要不要考慮用AB膠?
05/19 21:00, 1F

05/20 00:06, , 2F
隨便找個學半個月的水電學徒都能弄到不漏水,別聽他唬爛
05/20 00:06, 2F

05/20 03:44, , 3F
纏的方向跟鎖的方向要相反(同一視角) 要纏緊 10圈都還ok
05/20 03:44, 3F

05/20 04:05, , 4F
不過圖有點不清楚 帶環的內部可以塞止水墊片???
05/20 04:05, 4F

05/20 10:25, , 5F
止洩帶有纏三四圈吧... 不太記得. 所以, 多纏幾圈止洩
05/20 10:25, 5F

05/20 10:26, , 6F
帶就可以阻漏囉? 是嗎?
05/20 10:26, 6F

05/20 10:27, , 7F
就單純纏太少而已,因為誤差問題有時20~30圈以上都可能
05/20 10:27, 7F

05/20 10:27, , 8F
樓上I大說的"帶環"是什麼? 是那個包含六角形的接頭嗎?
05/20 10:27, 8F

05/20 10:28, , 9F
只有3 4圈? 哈哈哈XDDDDD
05/20 10:28, 9F

05/20 10:29, , 10F
樓上d大... 你是說... 止洩帶可以纏到20~30圈?
05/20 10:29, 10F

05/20 10:31, , 11F
可以呀~ 以鎖上去且不漏水為原則這樣
05/20 10:31, 11F

05/20 10:31, , 12F
我真的不太記得止洩帶是否只纏三,四圈, 但絕對不會超過10圈.
05/20 10:31, 12F

05/20 10:32, , 13F
所以... 要解決問題就從多纏止洩帶開始囉?
05/20 10:32, 13F

05/20 10:34, , 14F
05/20 10:34, 14F

05/20 10:34, , 15F
是的呦~多纏些應該就解決了
05/20 10:34, 15F

05/20 10:35, , 16F
我想自己動手做做看. 可是... 我想到一個問題... 那個人第二
05/20 10:35, 16F

05/20 10:36, , 17F
次重新連接不鏽鋼接頭時, 曾經在止洩帶上塗上一層黏膠(就是
05/20 10:36, 17F

05/20 10:37, , 18F
即使水管內有水也能黏住的那種膠). 現在接頭被黏住了, 我要
05/20 10:37, 18F

05/20 10:38, , 19F
如何轉開接頭呢? 還是要硬轉開嗎? 轉得開嗎?
05/20 10:38, 19F

05/20 10:43, , 20F
硬轉就好
05/20 10:43, 20F

05/20 10:44, , 21F
膠合劑對非PVC類金屬其實沒太大黏性.....
05/20 10:44, 21F

05/20 10:55, , 22F
謝謝. 順便請問一下... 他用的那種不怕水的黏膠, 其名稱是
05/20 10:55, 22F

05/20 10:56, , 23F
什麼? 是用一個方形鐵桶盛裝的.
05/20 10:56, 23F

05/20 11:04, , 24F
05/20 11:04, 24F

05/20 11:05, , 25F
查到了! 叫"硬質膠合劑"或"pvc管膠合劑". 台語是"塑膠油"
05/20 11:05, 25F

05/20 11:08, , 26F
一般狀況有牙口就不需要用那個了
05/20 11:08, 26F
※ 編輯: drkh (111.241.100.19), 05/20/2015 11:30:56

05/20 12:31, , 27F
止洩帶要十三圈的
05/20 12:31, 27F

05/20 14:25, , 28F
拆開 繞20圈 試試
05/20 14:25, 28F

05/21 03:38, , 29F
不會弄就不會弄 抽水馬達裝到會漏水還敢出來做?
05/21 03:38, 29F

05/21 03:39, , 30F
止洩帶要纏幾圈還是要看水管狀況 這是不太一定
05/21 03:39, 30F

05/21 03:40, , 31F
他纏個3-4圈不行 你可以先弄個10來圈試試看
05/21 03:40, 31F

05/21 03:41, , 32F
重要的是纏繞方向 和鎖上去的方向相反才不會掉
05/21 03:41, 32F

05/21 04:55, , 33F
蠻酷的 要用金屬用管路型螺絲固定膠 紅色的
05/21 04:55, 33F

05/21 04:58, , 34F
不過先用止洩帶就好 看一些馬達安裝說明書也是用止洩帶
05/21 04:58, 34F

05/21 09:55, , 35F
20圈至30圈 加上AB膠
05/21 09:55, 35F

05/21 09:58, , 36F
金屬接頭對金屬用塑膠油太不專業了吧
05/21 09:58, 36F

05/21 18:57, , 37F
應該是沒帶膠紅膠直接用PVC黏膠
05/21 18:57, 37F

05/23 14:24, , 38F
基本15圈起跳吧…
05/23 14:24, 38F

05/25 08:06, , 39F
止洩帶纏幾圈其實不一定 尤其是不同材質的管路接點
05/25 08:06, 39F

05/25 08:07, , 40F
有時候不用到10幾圈 纏個5-6圈就會鎖不進去了
05/25 08:07, 40F
文章代碼(AID): #1LMo8JNT (FixMyHouse)