※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 修繕 鐵皮屋頂 2.問題描述(請詳述問題在哪): 室內天花板為輕鋼架 打開板子以後 可以看到鐵皮屋頂的中脊會透光   ︽ ╱ ╲ (示意圖.. 左右鐵皮屋頂比示意圖再近來一些 兩片各近來1/3) 去年9月完工至今 尚無漏水問題 已經連絡不上施工的單位 想問~ 是否可以上屋頂用矽膠封住縫隙 (方法可行嗎?! 會不會導致未來鐵皮屋維修困難 8米的中脊 需要幾條矽利康呢!?) 另外 施工廠商留透氣孔的用意?! 散熱嗎 輕鋼架上方灰塵會變多 灰塵會經由輕鋼架板子與鋼骨的縫隙掉落到室內 3.問題存在時間: 2014 9月至今 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.221.156 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1425893121.A.FBC.html ※ 編輯: saxxas (219.85.221.156), 03/09/2015 17:25:44

03/09 17:48, , 1F
透光跟漏水是不一樣的
03/09 17:48, 1F

03/09 18:46, , 2F
那應是用防漏膠..怎麼是矽利康??????????
03/09 18:46, 2F

03/09 22:36, , 3F
你需要的是發泡劑!矽膠難打而且熱脹冷縮又會再漏
03/09 22:36, 3F

03/09 22:39, , 4F
屋脊蓋版沒堵漏...颱風你就能體會屋漏偏逢連夜雨的痛!
03/09 22:39, 4F

03/10 10:48, , 5F
中脊下有處理好是還好,我是不建議用發泡劑
03/10 10:48, 5F

03/10 10:48, , 6F
比較好的方法是拆起來重新弄好....
03/10 10:48, 6F

03/10 10:49, , 7F
鐵皮屋大多都是這種蓋法
03/10 10:49, 7F

03/10 23:51, , 8F
ia大,一般工程再說的防漏膠,多數指的是pu型防水膠,矽利
03/10 23:51, 8F

03/10 23:52, , 9F
康多數是用於鐵皮屋頂,補螺絲孔等處使用
03/10 23:52, 9F

03/10 23:54, , 10F
一般屋脊蓋板會延伸出來,除非施工者,延伸出的長度不夠長
03/10 23:54, 10F

03/10 23:55, , 11F
風雨太大,從那倒吹滲漏進去,不然多數漏水都是從鎖螺絲的
03/10 23:55, 11F

03/10 23:57, , 12F
孔位滲漏,矽利康打完,並不會影響日後的改裝施工,不過鐵
03/10 23:57, 12F

03/10 23:58, , 13F
皮屋這類,最後8-10年矽利康要全打一次,因為矽利康會硬化
03/10 23:58, 13F

03/11 10:54, , 14F
好的矽力康可以撐更久....
03/11 10:54, 14F

03/25 17:50, , 15F
是建議不要發泡劑,外面雨水稍稍碰到就含水,接著就銹+漏水
03/25 17:50, 15F

03/30 00:02, , 16F
要上防水,是從外部上矽利康,不過這方法萬一防水沒做好
03/30 00:02, 16F

03/30 00:02, , 17F
,水滲入後會排不出去,發泡劑久了也會產生孔洞吸水,
03/30 00:02, 17F

03/30 00:02, , 18F
照文看,可能是浪板長度不足,見光是陽光反射進入中脊
03/30 00:02, 18F