Re: [水系]洗澡時熱水供應不穩

看板FixMyHouse作者 (宋油先生的修行之路)時間11年前 (2015/01/12 12:20), 編輯推噓3(301)
留言4則, 4人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《kamico (多說 就不美了~)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b.修繕)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): :      熱水器(接瓦斯的)1F、水塔3F.淋浴式 :      1.水龍頭向左至底,須等1.2分鐘才有熱水,水溫漸熱 > 至燙 :      2.水龍頭轉至中偏左,水溫漸冷並逐漸無熱水 > 變冷水 :      3.需關掉水龍頭後,重複1>2>3      :          : 3.問題存在時間: :      時間不詳,新婚一年婆家(嘉義新港)      : 4.照片連結: : 5.其他 : :      換過熱水器,蓮蓬頭,水龍頭,沒用! :      曾懷疑是水垢造成用檸檬酸通過水管(熱水器-水龍頭) :      但三個月後又復發 : PS:如果是水垢造成,通水管的頻率大概是多久一次才合理 :       如果是水壓不足造成,是否有可測量的儀器? :    :      拜託!請幫幫忙!想釐清問題點 :   熱水器原運轉中,但突然中止燃燒原因如下: 1.運轉水壓不足,熱水器中止燃燒. 2.啟動時間過長,超過10分鐘安全裝置中止燃燒. 3.瓦斯量不足. 依您的描述,我判斷為水壓不足.再依您提供的條件在下幫您統整: 1.府上應無加壓馬達(描述1:熱需1~2分鐘.水塔在三樓) 2.您的房間應該在2F或3F(描述1:熱需1~2分鐘.熱水器在一樓) 3.熱水管為傳統鑄鐵管或府上可能使用的是地下水. 處置: 1.安裝加壓馬達測試: 若可改善原有狀況,則下述處置2.3.4可供參考(治本方式). 2.先確定府上熱水管線材質: 若為白鐵管表示水質不佳,建議水塔前須加裝過濾,若府上為傳統鑄鐵管 ,是否考慮以新式壓接白鐵管明管處理您的熱水系統. (此推估依據為酸洗有效果) 3.確定是自來水還次是地下水: 若為自來水且未裝抽水馬達,表示您府上的3F水塔內浮球將原水壓截斷了 您水塔水壓僅有兩樓(約6M),故您從水塔出管的水壓甚至比自來水壓低.再 因熱水器在一樓,原本熱水器就會使冷水壓壓降了,再反折往樓上您浴室逆 壓就再累計,故您說水並非不熱但耗時很久,原因在熱水卡在管內無法上送 ,當您轉回冷水時,熱水器啟動水壓減弱便停止燃燒. 若為地下水,上述自來水狀況亦會發生,但會增加水垢附著管壁的可能性,造 成送水管剖面縮小而送水量不足,建議加裝過濾或加裝另一水塔連通當沉澱 池. 4.熱水器直接安裝在您使用的樓層: 縮短熱水供應傳送管長. 以上淺見,供您參考! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.63.52 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1421036420.A.42B.html

01/12 16:06, , 1F
水喔
01/12 16:06, 1F

01/13 01:11, , 2F
非常專業的說明 棒棒
01/13 01:11, 2F

01/13 08:52, , 3F
我們打算先裝加壓馬達試看看~ 感謝~
01/13 08:52, 3F

01/13 12:44, , 4F
我是水電有需要可以找我
01/13 12:44, 4F
文章代碼(AID): #1Kiqk4Gh (FixMyHouse)