請教一下 因為我要裝乾衣機 所以有請水電從電箱裝了單相三線 220v 的無熔絲開關+漏電 從管道通到後陽台 然後在出口的地方留了 50 公分的線 因為管道本來只塞 3 條線 現在塞 5 條 而且管道還不短 所以塞得很辛苦 沒想到銅線這麼貴 ... 昨天乾衣機來了 沒想到線不夠長 大概還差 50 公分 剛打去問老闆 老闆說其實可以考慮再接線 不然拉掉重牽真的是花時間又花錢 他說有一種專門接線的工具 這樣接起來比較安全 因為我接線的地方也不在管道內 其實沒有這麼危險 不過他今天沒空 ... 所以想找另一家水電來接 不過想先確認一下再來打電話 這樣接真的安全嗎 乾衣機功率大概 5-6000kw 線徑是 5.5mm 如果安全的話 請問那種接線的器具叫什麼 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.4.105 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1411694126.A.E6F.html ※ 編輯: largesperm (123.205.4.105), 09/26/2014 09:15:48

09/26 09:56, , 1F
喔喔 找到了 WAGO 773-173
09/26 09:56, 1F

09/26 10:34, , 2F
6000kw!!!!! 這麼高
09/26 10:34, 2F

09/26 11:41, , 3F
哈 拍謝 錯 6000w
09/26 11:41, 3F

09/26 11:41, , 4F
09/26 11:41, 4F

09/26 11:51, , 5F
他說的應該是 壓接 吧!
09/26 11:51, 5F

09/26 14:54, , 6F
至少8平方33A,中接端子壓接
09/26 14:54, 6F

09/26 15:23, , 7F
整條未接最好,尤其水氣會不會跑進去的機會。
09/26 15:23, 7F

09/27 02:33, , 8F
一般用所謂的"奶嘴頭"壓接就夠了啦 水氣什麼的再說
09/27 02:33, 8F

09/27 02:34, , 9F
通常離地面有一定高度就還好 不安心的話也有人另外點膠
09/27 02:34, 9F

09/27 08:50, , 10F
建議用銅管壓接哦 電流將近30A 用WAGO很拼 溫度一定高
09/27 08:50, 10F

09/27 09:01, , 11F
大電流不能用閉端端子!!不懂不要亂教,銅管中接端子
09/27 09:01, 11F

09/27 09:01, , 12F
壓接,才是正確安全作法。
09/27 09:01, 12F

09/27 09:08, , 13F
潮濕處絕緣是可以用自融膠布外加上電工膠布包覆。
09/27 09:08, 13F

09/27 11:55, , 15F
我買的是這種 線徑跟電流都有符合 應該 OK 吧
09/27 11:55, 15F

09/27 12:10, , 16F
原5.5平方25Amp線材過載使用
09/27 12:10, 16F

09/27 12:11, , 17F
八平方 那東西不能用,只到6平方
09/27 12:11, 17F

09/27 12:13, , 18F
啊 5.5mm是過載嗎 原廠還特別跟我講要裝5.5mm的線
09/27 12:13, 18F

09/27 12:15, , 19F
電箱 -> 5.5mm -> 8mm 的端子 -> 5.5mm -> 乾衣機
09/27 12:15, 19F

09/27 12:16, , 20F
烘衣機銘牌PO上來我瞧瞧
09/27 12:16, 20F

09/27 12:17, , 21F
不是你瓦數加料,不就水電偷料?
09/27 12:17, 21F

09/27 12:20, , 22F
5.5平方線用5.5端子用8端子是哪招
09/27 12:20, 22F

09/27 12:25, , 23F
看到水電沒拿專業壓接鉗拿老虎鉗壓接端子,直接叫他ge
09/27 12:25, 23F

09/27 12:25, , 24F
t out。
09/27 12:25, 24F

09/27 12:28, , 25F

09/27 12:34, , 26F
這哪家的說明書==|||台製的?
09/27 12:34, 26F

09/27 12:36, , 27F
左邊是中文的 代理商自己做的 右邊是原廠的
09/27 12:36, 27F

09/27 12:36, , 28F
我人現在不在乾衣機那邊 所以上網找貼給你看 = =
09/27 12:36, 28F

09/27 12:42, , 29F
說明書漏洞百出, 單相三線式,ELB沒在經過N-wire,
09/27 12:42, 29F

09/27 12:43, , 30F
直接pass過的。至於要不要5.5加大到8平方,烘衣機功
09/27 12:43, 30F

09/27 12:43, , 31F
率開最大,上勾表量,5.5平方 我最多用到4KW,銘牌在
09/27 12:43, 31F

09/27 12:43, , 32F
機體上。那綠色是接地線不是中性線。
09/27 12:43, 32F

09/27 12:47, , 33F
正確是使用2P NFB ELB
09/27 12:47, 33F

09/27 12:51, , 34F
代理商有沒有專業知識啊,這壞了會修嗎?
09/27 12:51, 34F

09/27 13:20, , 35F
都單相220V了 還接N相幹嘛 除非馬達吃110 電熱吃220
09/27 13:20, 35F

09/27 13:20, , 36F
不過應該沒有製造商這麼多此一舉的吧
09/27 13:20, 36F

09/27 13:28, , 37F
N端子跟G端子會不會也是阿斯?量了才知道。
09/27 13:28, 37F

09/27 13:33, , 38F
除非看到標示銘牌跟實機 不然也不知道為什麼這種接法
09/27 13:33, 38F

09/27 13:55, , 39F
直接勾白線有無承載電流就知曉。看是中性線當接地用
09/27 13:55, 39F

09/27 13:55, , 40F
還是內含110元件,那用3P OC ELB就合理了。
09/27 13:55, 40F

09/27 19:05, , 41F
wattswatts兄 請問一下 大電流不能用奶嘴頭是為什麼?
09/27 19:05, 41F

09/27 19:06, , 42F
理論上這種奶嘴頭是電線接好以後的固定用途 電流不直接
09/27 19:06, 42F

09/27 19:07, , 43F
通過的不是嗎? 而耐熱和絕緣的數據上也沒有說哪裡不能用
09/27 19:07, 43F

09/27 19:09, , 44F
如果說"大電流不能用" 是多大的電流不能用? 我很好奇...
09/27 19:09, 44F

09/27 22:41, , 45F
閉端端子分壓接型跟螺旋型,常出現在哪,燈具低電流,
09/27 22:41, 45F

09/27 22:41, , 46F
花線對花線 與花線對單芯,拉扯硬度跟壓接銅管差多了
09/27 22:41, 46F

09/27 22:41, , 47F
。傳統結線再壓閉端沒人這麼搞剛, 傳統結線 自己弄可
09/27 22:41, 47F

09/27 22:41, , 48F
能再加銲錫而已,同樣要壓接當然選正規銅管。
09/27 22:41, 48F

09/27 22:48, , 49F
不用什麼技術,有壓接鉗,位置相好,壓下去,搞定。
09/27 22:48, 49F

09/28 10:55, , 50F
這家哪來的代理商,原廠規範還能自動降級,是不怕賠
09/28 10:55, 50F

09/28 10:55, , 51F
不完啊……
09/28 10:55, 51F

09/29 07:14, , 52F
看來咱們有共識了 我會習慣用奶嘴頭壓接就是因為絕緣和
09/29 07:14, 52F

09/29 07:14, , 53F
防水效果都還不錯啦... 買好一點的耐熱也沒問題
09/29 07:14, 53F

09/29 07:15, , 54F
最重要的就是不用挑規格 套得進去壓得上就OK
09/29 07:15, 54F

09/29 07:17, , 55F
相對來說 你用銅管對接就得挑電流規格 畢竟電流直接通過
09/29 07:17, 55F

09/29 09:58, , 56F
J大 閉端奶嘴頭壓接後 確實是靠導線接觸的直接傳導
09/29 09:58, 56F

09/29 09:59, , 57F
耐電流是沒問題 但是奶嘴頭銅管薄 強度不夠 拉扯後
09/29 09:59, 57F

09/29 10:01, , 58F
可能會變形鬆脫 所以只適合用於軟花線 壓接銅管厚度夠
09/29 10:01, 58F

09/29 10:02, , 59F
壓接絞線或單線比較適合正規銅套管
09/29 10:02, 59F

09/30 00:19, , 60F
我見過不少用這種奶嘴頭壓接1.6或2.0口徑的單芯線的
09/30 00:19, 60F

09/30 00:20, , 61F
通常都是在牆壁裡面的接線盒 反正不會去拉到也就無所謂
09/30 00:20, 61F

09/30 00:22, , 62F
真的會怕的話 也有壓完端子再捆上膠帶的做法
09/30 00:22, 62F