[電氣] 三相電源及設備問題

看板FixMyHouse作者 (mihudan)時間11年前 (2014/08/05 21:13), 編輯推噓2(2012)
留言14則, 3人參與, 最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 目前因為有些設備需要使用三相220V,查詢台電供電方式後,發現有分成三相四線及三相三線 看了一些文章後,都說三相四線是改善自三相三線安全性的產物 問題是,目前我的設備都是3相220,但是三相四線卻是380,這樣如果我申請三相四線 我的設備是否可以使用,或是需要做改裝,抑或是完全不能使用? 我的設備主要是冷凍櫃、冰箱和煮食用的鍋爐,銘牌標示都是3P 220V 30A 再請各位先進解惑,謝謝 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.136.143 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1407244411.A.2F3.html

08/06 04:06, , 1F
感覺沒必要申請耶!
08/06 04:06, 1F

08/06 09:52, , 2F
每個設備銘牌都一樣? 都是30A?
08/06 09:52, 2F

08/06 09:54, , 3F
還有, 動力型變壓器大半是220V三相式, 連老舊工廠都一樣.
08/06 09:54, 3F

08/06 09:55, , 4F
申請下來後你買進220V的變壓器就可以了. 但請電工算一下總耗
08/06 09:55, 4F

08/06 09:56, , 5F
電量再決定變壓器的總千瓦數.
08/06 09:56, 5F

08/06 09:57, , 6F
這對台電來說無差, 反正他供應的初級電壓都一樣.
08/06 09:57, 6F

08/06 14:09, , 7F
不要自找麻煩 用三相三就可以了 三相四的對地電壓也是
08/06 14:09, 7F

08/06 14:11, , 8F
220V 三相三對地有110、190、220 由變壓器結線方式決定
08/06 14:11, 8F

08/06 14:13, , 9F
三相四比較安全應該是指其中一相跟中性線構成的單相220V
08/06 14:13, 9F

08/06 14:15, , 10F
電源 其中中性線對地是同電位 少一個觸電機會
08/06 14:15, 10F

08/06 14:19, , 11F
馬達類的可以改結線吃380V 電熱類的就只能用220V
08/06 14:19, 11F

08/06 14:20, , 12F
自備變壓器又要花一大筆錢 變壓的耗損要自行吸收 電費
08/06 14:20, 12F

08/06 14:22, , 13F
又增加 要保養的項目也增加 三相三只要接地作確實 有裝
08/06 14:22, 13F

08/06 14:22, , 14F
漏電開關 都是很安全的
08/06 14:22, 14F