[電氣] 電燈迴路斷開後仍帶電55伏?

看板FixMyHouse作者 (Ironman)時間10年前 (2014/06/11 03:01), 編輯推噓5(507)
留言12則, 8人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 修繕 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 租的房子想加一盞吸頂燈,開關已經有了,只是沒有裝燈,所以從原本八角盒拉出 兩條線,用驗電筆確認出了地線與火線,開關接通後帶電110伏特沒問題。 但發現關掉後,火線仍帶電55伏特,用三用電錶量也是如此。 後來把燈裝上去可以正常開關沒問題,但還是覺得很怪。 這個房子有40年了,電線迴路有點亂,想知道是什麼原因,請高手解答一下,謝謝。 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) 本人有一些基本電學知識,可以用一些專有名詞回覆我,我應該看的懂,再 請高手解惑,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.112.2 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1402426877.A.9F0.html

06/11 13:25, , 1F
請問關掉怎麼確認是55v?我猜把地線開關切掉,地線成斷路
06/11 13:25, 1F

06/11 13:25, , 2F
,火線仍有110v,但無接地效果好的地線當基準,以至於量
06/11 13:25, 2F

06/11 13:25, , 3F
測起來不準
06/11 13:25, 3F

06/11 19:59, , 4F
迴路其他地方有脫落(接觸不良)
06/11 19:59, 4F

06/11 21:37, , 5F
所使用電燈開關是 夜光開關嗎?
06/11 21:37, 5F

06/12 02:55, , 6F
用三用電錶量天花板兩條線是55V,開關是接在中性線迴路上
06/12 02:55, 6F

06/12 02:58, , 7F
開關是使用P牌夜光開關沒錯
06/12 02:58, 7F

06/12 14:22, , 8F
google後好像知道問題了,因為夜光開關斷路後還是帶電55?
06/12 14:22, 8F

06/12 14:50, , 9F
電壓表內阻大,能跟夜光開串聯分壓
06/12 14:50, 9F

06/13 08:31, , 10F
夜光開關斷路後還是有帶電,我上次在工地就有量過
06/13 08:31, 10F

06/13 14:07, , 11F
當然帶電,夜光那顆燈要有電供應阿,除非你切斷
06/13 14:07, 11F

06/29 08:04, , 12F
應該是N相線或接地線的回電現象
06/29 08:04, 12F
文章代碼(AID): #1JbrNzdm (FixMyHouse)