2.問題描述(請詳述問題在哪): 目前房屋裝潢到水電的部分 原本只是請水電師傅將水管頭的部分換成不鏽鋼的 但他拆下來給我們看 說積鏽很嚴重 圖: http://ppt.cc/ivM6 目前屋齡為12 13年 但肉眼看水管已經被堵住要三分之二了 水電師傅說這樣下去遲早會整個堵住 嚴重水管還會爆裂(?!) 等等的說得很嚴重 建議我們要整個冷熱水管重拉 說大概要55k.... 我爬了文似乎應該不用這麼貴(2衛浴1廚房) 另外也看到有清水管的工程 似乎只要幾千塊 想請問各位 1.我這種程度需要重拉冷熱水管嗎 還是做清水管的工程就可以了呢 2.如果我嫌他太貴 另外又找其他水電來做 這樣之後被原本水電看到會不會不好呢? (因為之後裝電燈等等還是要請原本的來裝) 3.我原本的冷熱水管都是金屬的 水電師傅說重拉的話冷水管會做塑膠的 如果是這樣 我保留原本金屬的會不會比較好呢? 4.水電師傅說接管是做非壓接的(用拴的?) 說壓接的地震會比較容易壞 所以做非壓接會比較貴 這樣的說法是正確的嗎 5.接管彎管的部分 原本說要換不鏽鋼 但師傅說不鏽鋼易脆 他建議用銅的會比較好 但我似乎沒什麼看到人家做銅的 師傅的建議是正確的嗎 目前進度卡在水管問題猶豫不決..... 希望能有大大替我解惑 謝謝!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.180.192.11

03/09 01:19, , 1F
你確定拆下來那是鐵的嗎?因為鈣化也會長成那樣,你可以用
03/09 01:19, 1F

03/09 01:21, , 2F
吸鐵吸吸看,非壓接確實比壓接貴,壓接施工容易及快速,但出
03/09 01:21, 2F

03/09 01:23, , 3F
問題修繕困難,確實地震比較容易壓接處咬合出問題,但會出
03/09 01:23, 3F

03/09 01:24, , 4F
問題,你牆壁也裂了很開,所以這種會漏,不用想那麼多,除非
03/09 01:24, 4F

03/09 01:27, , 5F
他做完後沒試水壓好幾天,不鏽鋼易脆,第一次聽過,彎管用銅
03/09 01:27, 5F

03/09 01:29, , 6F
,主要施工容易,成本也便宜些,彎管用白鐵,必須確實做好每
03/09 01:29, 6F

03/09 01:33, , 7F
一個動作,如缺氧膠要上,螺紋要緊實,施做也比較慢,另外您
03/09 01:33, 7F

03/09 01:35, , 8F
原始冷熱管都用鐵或白鐵做,是建商已經預留太陽能系統(早
03/09 01:35, 8F

03/09 01:37, , 9F
期有些建商是如此做),個人的建議,你只要洗管路就好了
03/09 01:37, 9F

03/09 01:39, , 10F
清完水管後,你水塔出水處用各濾心,然後將所有的龍頭濾網
03/09 01:39, 10F

03/09 01:40, , 11F
拆除,因為約1~3個月會有殘留物一直流出
03/09 01:40, 11F

03/09 01:43, , 12F
為何會叫你用吸鐵吸吸看,主要是你拍的不清楚,有些鏽可能
03/09 01:43, 12F

03/09 01:44, , 13F
是龍頭品質不良等因素
03/09 01:44, 13F

03/09 01:45, , 14F
且12-13年屋齡,很多都改白鐵,又不是20年以上的屋齡
03/09 01:45, 14F

03/09 10:40, , 15F
不鏽鋼接頭真的比較脆,用銅頭是對的
03/09 10:40, 15F

03/09 12:31, , 16F
白鐵是脆又硬,但不代表會裂或出問題,且使用期很長
03/09 12:31, 16F

03/09 12:35, , 17F
銅鏽問題也比白鐵快
03/09 12:35, 17F

03/09 12:38, , 18F
個人看過好幾個水電師傅自家翻修都用白鐵,且你可以試看看
03/09 12:38, 18F

03/09 12:39, , 19F
大力甩彎頭看是否會漏水,一般會脆,是因為施工中一直硬鎖
03/09 12:39, 19F

03/09 12:42, , 20F
緊,造成白鐵的開模點崩裂(硬蹦硬),這個我們都叫施工不良
03/09 12:42, 20F