[電氣] 壁插的簡易接地
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
b
2.問題描述(請詳述問題在哪):
這幾天更換自己房間的壁插,舊換新
把雙孔插座改成三孔插座
電燈開關是雙切開關,拆下看配線時疑惑了下,
上網查詢才知道是為了省線的偷線作法只好照原先配置連。(這個不在這次問題內)
因為換成了三孔插座,原本的配線也沒有地線,
所以使用網路上別人的簡易作法,將接地線鎖在配線盒的螺絲上。
想藉此消除一些電磁波、噪音或電腦主機的漏電。[聊勝於無]
可是用三用電表測 火-地 的數值卻沒有到110v,只有5左右。
我弟的房間的壁插測火-地,則是24v左右。
因為對顯示出來的數值不理解,所以來這裡詢問
這數值代表我的接地效果是根本沒用?還是有點效果?
而我房間測試的數值跟我弟房間數值
一樣是跟配線鐵盒做迴路,為何會有差?
3.問題存在時間:
2、30年的房子
4.照片連結:
我房間
1-1 http://imgur.com/XuAnf5O




火-水 數值
1-5 http://imgur.com/OKvUx0i

火-地 數值
1-6 http://imgur.com/q4TrizR

水-地 數值
弟的房間
2-1 http://imgur.com/qjtqpv5


火-水 數值
2-3 http://imgur.com/wAz14cO

火-地 數值
2-4 http://imgur.com/J4a9U7I

水-地 數值
5.其他 :
補充:我弟的壁插使用Cooper 274W 跟CR15W 非獨立接地
Cooper 插座有「共同接地」的設計,接地孔與本體鐵架相通
當插座鎖上時便會與牆內鐵盒形成接地迴路,
雖然效果不比真正的接地線,也一樣是為了聊勝於無。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 36.235.109.26
→
01/12 12:26, , 1F
01/12 12:26, 1F
→
01/12 12:27, , 2F
01/12 12:27, 2F
→
01/12 12:30, , 3F
01/12 12:30, 3F
→
01/12 12:31, , 4F
01/12 12:31, 4F
所以……因為接地阻抗(Rh)很高,這種接地有跟沒有一樣,只是求心安這樣?^^"
而根據這個算式,我房間的壁插測得 火-地 數值只有約5v 而弟的房間是約24v
我跟他的房間雖然只在隔壁,但我房間壁插 阻抗比較高?這樣對嗎?
※ 編輯: odin1017 來自: 36.235.109.26 (01/12 18:20)
→
01/13 10:42, , 5F
01/13 10:42, 5F
→
01/13 10:43, , 6F
01/13 10:43, 6F
→
01/13 10:43, , 7F
01/13 10:43, 7F
接金屬水管? 感謝告知m(_ _)m
→
01/13 10:45, , 8F
01/13 10:45, 8F
cooper的插座是弟弟買的,我拿他原先買來要更換的國際牌^^"
他會買cooper則是因為他有音響+DAC,自己去google找文看別人換插座換哪個牌子^^"
※ 編輯: odin1017 來自: 36.235.109.26 (01/13 16:13)