[電氣] 壁插的簡易接地

看板FixMyHouse作者 (BS熊)時間12年前 (2014/01/12 00:26), 編輯推噓0(008)
留言8則, 1人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 這幾天更換自己房間的壁插,舊換新 把雙孔插座改成三孔插座 電燈開關是雙切開關,拆下看配線時疑惑了下, 上網查詢才知道是為了省線的偷線作法只好照原先配置連。(這個不在這次問題內) 因為換成了三孔插座,原本的配線也沒有地線, 所以使用網路上別人的簡易作法,將接地線鎖在配線盒的螺絲上。 想藉此消除一些電磁波、噪音或電腦主機的漏電。[聊勝於無] 可是用三用電表測 火-地 的數值卻沒有到110v,只有5左右。 我弟的房間的壁插測火-地,則是24v左右。 因為對顯示出來的數值不理解,所以來這裡詢問 這數值代表我的接地效果是根本沒用?還是有點效果? 而我房間測試的數值跟我弟房間數值 一樣是跟配線鐵盒做迴路,為何會有差? 3.問題存在時間: 2、30年的房子 4.照片連結: 我房間 1-1 http://imgur.com/XuAnf5O
1-2 http://imgur.com/5afCUW3
1-3 http://imgur.com/PhaEXHL
1-4 http://imgur.com/RB7fw12
火-水 數值 1-5 http://imgur.com/OKvUx0i
火-地 數值 1-6 http://imgur.com/q4TrizR
水-地 數值 弟的房間 2-1 http://imgur.com/qjtqpv5
2-2 http://imgur.com/CDHLGwv
火-水 數值 2-3 http://imgur.com/wAz14cO
火-地 數值 2-4 http://imgur.com/J4a9U7I
水-地 數值 5.其他 : 補充:我弟的壁插使用Cooper 274W 跟CR15W 非獨立接地 Cooper 插座有「共同接地」的設計,接地孔與本體鐵架相通 當插座鎖上時便會與牆內鐵盒形成接地迴路, 雖然效果不比真正的接地線,也一樣是為了聊勝於無。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.235.109.26

01/12 12:26, , 1F
這樣做對地阻抗很高,量到的24V可能是因為阻抗高到可以與
01/12 12:26, 1F

01/12 12:27, , 2F
三用電錶的輸入阻抗分壓(1M~10M左右)
01/12 12:27, 2F

01/12 12:30, , 3F
電錶阻抗(Rm) 房屋牆壁至水線於屋外變壓器的接地阻抗(Rh)
01/12 12:30, 3F

01/12 12:31, , 4F
電錶讀值為110V x Rm/(Rm+Rh),因為Rh很大,所以讀值很小
01/12 12:31, 4F
所以……因為接地阻抗(Rh)很高,這種接地有跟沒有一樣,只是求心安這樣?^^" 而根據這個算式,我房間的壁插測得 火-地 數值只有約5v 而弟的房間是約24v 我跟他的房間雖然只在隔壁,但我房間壁插 阻抗比較高?這樣對嗎? ※ 編輯: odin1017 來自: 36.235.109.26 (01/12 18:20)

01/13 10:42, , 5F
把水泥屋牆壁的行為簡化成單純電阻來看,是這樣子
01/13 10:42, 5F

01/13 10:43, , 6F
電工法規裡面寫的無接地樁時的權宜方式,是將接地線接去金
01/13 10:43, 6F

01/13 10:43, , 7F
屬水管
01/13 10:43, 7F
接金屬水管? 感謝告知m(_ _)m

01/13 10:45, , 8F
您會特別去買cooper的插座,是發燒友?
01/13 10:45, 8F
cooper的插座是弟弟買的,我拿他原先買來要更換的國際牌^^" 他會買cooper則是因為他有音響+DAC,自己去google找文看別人換插座換哪個牌子^^" ※ 編輯: odin1017 來自: 36.235.109.26 (01/13 16:13)