[電氣] 請問保養清洗冷氣是否一定會抽冷媒?

看板FixMyHouse作者 (cliche)時間10年前 (2013/12/07 17:33), 編輯推噓0(006)
留言6則, 1人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大家好, 先前我們的房子進行裝修,其中好幾台冷氣位置有改變, 同時我們付費請師傅做保養清潔。 日前發生一樁懸案,就是我們樓下住戶反映,採光罩疑似被踩破, 懷疑是冷氣師傅在進行室外機作業時所導致。 設計師態度強硬,認為從沒進行戶外作業 冷氣師傅說,他們是灌藥劑清潔,不必到外面抽冷媒 (這裡我覺得語焉不詳) 社區管委說,只要冷氣有移位,就一定要抽冷媒,要抽冷媒,就一定要到室外機那邊弄。 我求證於另一個年輕師傅,他的看法一樣,只要冷氣有移位,管線有重拉, 就一定要抽冷媒。 想在板上請教大家,是不是真有種方法,如師傅所說,只是灌個藥劑清潔, 然後不必抽冷媒?或者的確牽涉到抽冷媒,但是又不用到室外機那邊弄的? 不好意思,這方面不是很專業,我傾向於冷氣師傅唬弄我, 但我需要有更多確實的知識才能肯定,叫冷氣師傅給我把問題解決。 感謝大家! 3.問題存在時間: 永遠 4.照片連結:5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 106.1.246.77

12/07 23:43, , 1F
看現場室外機掛哪裡! 通常移位 如果是r22冷媒會直接放
12/07 23:43, 1F

12/07 23:44, , 2F
掉重灌或是回衝回壓縮機再補冷媒! r410的話 則是要全
12/07 23:44, 2F

12/07 23:45, , 3F
部放掉 重新抽管內真空再灌冷媒進去! r22/410都需抽
12/07 23:45, 3F

12/07 23:46, , 4F
空 但是r22會有師父直接用冷媒把空氣衝掉
12/07 23:46, 4F

12/07 23:49, , 5F
清潔是清室外機散熱鰭片 確實是用藥劑清洗 可以不用到
12/07 23:49, 5F

12/07 23:50, , 6F
但是不知道您掛的位置在哪裡 所以這部份就不清楚了!
12/07 23:50, 6F
文章代碼(AID): #1IekjcFJ (FixMyHouse)