[水系] 水壓會有變化嗎?(跟免治馬桶使用有關)

看板FixMyHouse作者 (musea)時間10年前 (2013/10/22 17:33), 編輯推噓1(106)
留言7則, 2人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 c/d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我買了大老巷,使用後半年發生故障(更換電子模組)送修後,回來開始水流不穩, 噴不高洗不到. 廠商換過噴水組跟進水組仍未改善, 說是我家水壓問題. 我家在30年五樓公寓的第5樓無加壓馬達, 但水壓有可能前面半年都使用正常,然後就突然水壓不夠使噴嘴水流高度不夠嗎? 3.問題存在時間: 2013/09 5.其他 : 請問有什摸方式 可以不要裝加壓馬達解決問題? 我有從浴缸的蓮蓬頭接到免治馬桶進水口, 水柱就變高了. 但又之後變小了 不知道問題到底在哪? 自己用水管從浴缸接到馬桶座 ,水壓會比較高嗎? 要哪一些水管比較合適? 水管內徑會影響水壓嗎? 或是洗水台接到馬桶座 水壓會大嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.171.22.115

10/22 19:47, , 1F
老實說管徑大小影響水壓不大,有變化的只有流量會比較明
10/22 19:47, 1F

10/22 19:48, , 2F
顯,況且如果要換大管徑,要從浴廁配置到水錶處都要換
10/22 19:48, 2F

10/22 19:49, , 3F
那工程應該會比加裝加壓機還浩大,一般由幹管到屋內的水
10/22 19:49, 3F

10/22 19:49, , 4F
壓不會有很明顯的差異(除了阻塞)。要解決的話,不是加裝
10/22 19:49, 4F

10/22 19:50, , 5F
加壓機,就是管路要重新查驗或配置,前者會比較輕鬆的多
10/22 19:50, 5F

10/22 19:51, , 6F
所以比較建議是直接加裝加壓機會比較輕鬆簡便
10/22 19:51, 6F

10/23 11:01, , 7F
感謝~~
10/23 11:01, 7F