[電氣] 房間的插座突然都沒電了,電燈開關正常

看板FixMyHouse作者 (真˙詭島online)時間12年前 (2013/08/30 00:04), 編輯推噓0(004)
留言4則, 2人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c知識)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 套房和浴室的插座突然全都不能通電了,電燈開關還能正常使用,冷氣也正常 請問可能的原因是什麼? 謝謝回答 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 三天了 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 無照片 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 42.75.144.219

08/30 01:33, , 1F
燈跟插座不同迴路,你可能浴室插座進水漏電斷路器跳了
08/30 01:33, 1F

08/30 01:41, , 2F
總開關箱,看哪個1p的跳了扳回就好,在沒電保險點找水
08/30 01:41, 2F

08/30 21:30, , 3F
謝謝F大的回答
08/30 21:30, 3F

08/31 00:07, , 4F
所以問題找到了嗎?
08/31 00:07, 4F