[衛浴] 請問浴廁防水

看板FixMyHouse作者 (倫敦擱淺)時間10年前 (2013/08/12 10:02), 編輯推噓1(1011)
留言12則, 2人參與, 最新討論串1/1
最近兩間浴廁要打掉重做 找了幾個水電泥作幾乎都是做三度防水加網子 但前天另家泥作在報價時確說跟本不需要做到三度 因為會減低瓷磚的附著力 只需要做一度防水就夠 重點是浴廁的排水是否順暢 另外也說 牆角聚指網是外牆用的防水措施 浴廁跟本不需 會降低瓷磚附著力 請問各位這論點是真的嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.21.204.44

08/12 20:41, , 1F
只做一次當然可以,不過要做得很仔細,而且風險就是比較大..
08/12 20:41, 1F

08/12 20:43, , 2F
當然要加啦,轉角處防水很難做的好,這家的說法是超完美施工
08/12 20:43, 2F

08/12 20:44, , 3F
加上10年內無天災地震跟各種破壞因素下情況...你要賭嗎
08/12 20:44, 3F

08/12 20:46, , 4F
至於降低磁磚附著力,那太遷強了....影響超級小的
08/12 20:46, 4F

08/12 20:48, , 5F
如果他要保固10年 你可以考慮看看...
08/12 20:48, 5F

08/12 22:12, , 6F
早期土水施作連防水都不做喔!一樣可撐很久,其實要看土水
08/12 22:12, 6F

08/12 22:16, , 7F
聚指網不只用於牆角,所有的銜接處都可使用,增強抗拉力
08/12 22:16, 7F

08/12 22:17, , 8F
當然要做扎實三度加網確實比較好,問題是成本也會高,還有
08/12 22:17, 8F

08/12 22:19, , 9F
防水的厚度當然也有差,且防水種類又分很多種,要省錢,你可
08/12 22:19, 9F

08/12 22:20, , 10F
叫他打底時就加潑水際(用於水泥沙漿內),然後在抹1~2度也
08/12 22:20, 10F

08/12 22:22, , 11F
可撐很久(不加網),當然貼磁磚面跟地板順序還有下水度都會
08/12 22:22, 11F

08/12 22:22, , 12F
有差
08/12 22:22, 12F
文章代碼(AID): #1I248yJl (FixMyHouse)