在廚房專用迴路要接漏電斷路器 一般的漏電斷路器都是火線和地線一起進去漏電斷路器 那如果是使用漏電兼無熔絲開關的NFB 我是要買1P的或者是買2P的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.198.87.165

02/27 00:30, , 1F
110V用1P 220V用2P
02/27 00:30, 1F

02/27 00:31, , 2F
N向不能過斷路器,N向如斷路可能會導致相位不平衡
02/27 00:31, 2F

02/27 00:35, , 3F
N向一般會跟地線接在一起,如果N向不接地就會不平衡
02/27 00:35, 3F

03/08 17:04, , 4F
樓上觀念錯誤 N相不過漏電開關 會跳脫的 所謂的N相不過
03/08 17:04, 4F

03/08 17:06, , 5F
斷路器是指總開關的部分 1P的漏電開關還是有1條N線要接
03/08 17:06, 5F