[電氣] 頂樓加壓馬達愛動不動的

看板FixMyHouse作者 (時光流轉)時間13年前 (2012/09/19 11:51), 編輯推噓4(4012)
留言16則, 3人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我們家有在頂樓水塔安裝加壓馬達, 用以增加出水時的壓力, 但最近不知道為什麼, 常常水龍頭一打開就覺得水弱弱的, 沒什麼力的感覺, 然後開一陣子後, 突然感覺加壓馬達開始運作了, 水壓突然增強, 如果水壓增強後就不會再減弱, 但水龍頭關掉後一陣子再開, 就有可能又是未加壓的狀態, 請問這是什麼問題, 該如何處理呢? 3.問題存在時間: 一星期前開始。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.251.188.155

09/19 12:36, , 1F
壓力開關
09/19 12:36, 1F

09/19 12:39, , 2F
那請問這有辦法自行處理嗎?約需多少費用?
09/19 12:39, 2F

09/19 14:22, , 3F
水管內有一定壓力 開了水龍頭等壓力洩到一定值 壓力開關
09/19 14:22, 3F

09/19 14:23, , 4F
才會OFF 馬達才會啟動 這問題應該是壓力開關有點疲乏的
09/19 14:23, 4F

09/19 14:24, , 5F
問題吧 沒有影響太大基本上應該是不用管它 等你水龍頭
09/19 14:24, 5F

09/19 14:24, , 6F
關起來很久 馬達還一直在打 這時候去修才對
09/19 14:24, 6F

09/19 14:25, , 7F
有實驗的精神的話可以去關心一下你家馬達是長怎樣子
09/19 14:25, 7F

09/19 14:25, , 8F
沒有電學基礎的話就看看轉轉 別被電到就好了
09/19 14:25, 8F

09/19 15:14, , 9F
所以樓上大大的意思是可以先不用理他,等到情況嚴重時再處
09/19 15:14, 9F

09/19 15:15, , 10F
理即可?
09/19 15:15, 10F

09/19 16:48, , 11F
Y
09/19 16:48, 11F

09/21 00:26, , 12F
這個應該是加壓馬打左側會有個風扇葉片 軸心生鏽或是老化
09/21 00:26, 12F

09/21 00:27, , 13F
這要換心馬達或是拿去送休了
09/21 00:27, 13F

09/21 00:52, , 14F
你可以拿個一字起子 去轉那個葉片中心的螺絲 看轉的動嗎
09/21 00:52, 14F

09/21 00:53, , 15F
假如很緊的話 你可以用WD40 或是恐龍除鏽噴霧噴噴看
09/21 00:53, 15F

09/24 11:56, , 16F
原來有這種方式,感謝大大的回答,我假日來試試看
09/24 11:56, 16F