[電氣] 110v的電壓突然變成40v

看板FixMyHouse作者 (我)時間13年前 (2011/07/25 23:10), 編輯推噓3(302)
留言5則, 4人參與, 最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b.修繕)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 昨天下午一點多,開電視的延長線開關發現沒電, 突然發現一分鐘前還可使用的其它電器也都沒電了, 但是有些插頭還有電源,家中約有1/3的插座不能使用, 其它2/3的插座都正常,用電表量了以後, 可使用的插頭都是115v或220v正常,插下去無法使用的插座, 只剩下40v左右,台電人員有量總開關那邊的所有開關, 都是115v或220v,所以到總開關的電都正常, 還有我發現總開關那邊有其中一組開關,雖然量是115v正常, 但是出問題的插座都跟它有關,只剩下40v的插座有3組, 那個開關控制的是4組插座,有一組是115v正常可使用, 是最接近開關的那組,其它三組都是40v而已無法使用, 請問有可能是哪裡出問題呢?因為都沒多插什麼電器, 突然部分插座降到剩下40v真的很神奇,會是被偷接電嗎? 原本要叫水電來修理的,可是白天都要上班回到家都很晚了, 所以想先看看能不能自己修,謝謝 3.問題存在時間: 2011年07月24日下午一點多 4.照片連結: 沒有照片,不好意思 5.其他 : 不知道有可能是被偷接電才變這樣的嗎? 因為家住公寓大廈,昨天早上有施工的聲音。 住家已住十多年,第一次發生這種事情, 也不知道如果請水電維修,可能要花多少錢, 所以上貴版來問問看,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.85.136.5 ※ 編輯: puit1470 來自: 219.85.136.5 (07/25 23:15)

07/25 23:28, , 1F
很可能是電線快斷了.請水電先估價一下吧.
07/25 23:28, 1F

07/26 09:12, , 2F
已算斷線了. 但因尚有高電阻存在,些微漏電, 使電錶測得40V.
07/26 09:12, 2F
平常上班沒在家,所以只能等假日才能請人來修, 能請問如果是電線快斷線了,維修會超過三千元嗎? 或者可能要準備上萬元呢?房屋大小約30坪而已,謝謝 還有我看總開關上面有兩個漏電保護的開關都是開到on, 如果是電線斷線,那我把漏電保護關掉會發生什麼事情嗎? ※ 編輯: puit1470 來自: 120.115.83.51 (07/26 10:04)

07/26 11:11, , 3F
就換有問題那個迴路就好 不必上萬啦 材料加施工費
07/26 11:11, 3F

07/26 11:11, , 4F
除非你想 砍掉重練 全部換新
07/26 11:11, 4F
謝謝大家的熱心回答,剛剛我回家後, 又把電源開關打開,用電表量,很離奇的都恢復到115V了, 這期間我只有把總電源那邊的那個開關關掉一天而已, 我也不知道原因,給大家參考看看。 ※ 編輯: puit1470 來自: 219.85.188.197 (07/26 18:19)

07/29 17:37, , 5F
要看你的電線已使用多少年了!超過20年砍掉重練比較安全
07/29 17:37, 5F
約10~15年而已喔,謝謝大家的建議 ※ 編輯: puit1470 來自: 219.85.190.171 (07/29 22:48)
文章代碼(AID): #1EBOTJ00 (FixMyHouse)