[電氣] 地線問題

看板FixMyHouse作者 (喵的勒)時間13年前 (2011/02/25 11:31), 編輯推噓5(507)
留言12則, 4人參與, 最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我家房子大概有20~30年了,線路沒改變過。 最近看家裡總電箱時,發現從台電電表後接進電箱電管旁, 有一條紅色的線,從電管和水泥之間走進來, 然後就只有鎖在電箱底板上。 好奇拿三用電表轉ACV檔量, 和火線的電壓是114V(跟中性線+火線的電壓差不多), 和中性線的電壓是0.1V。 請問這條不知道從哪接進來的線是接地線嗎? 如是的話,如果電器或是插座第三孔有需要接地,可否拉到此線來用? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.70.109.208

02/25 22:14, , 1F
可以
02/25 22:14, 1F

02/25 23:07, , 2F
制止使用在任何常態消耗電流的電路上!
02/25 23:07, 2F

02/25 23:08, , 3F
千萬別用那條. 只能接銅極板上的一個點.(螺絲)
02/25 23:08, 3F

02/26 13:37, , 4F
我補充一下..不要把那條拆下來接在一起..正確的方式是..
02/26 13:37, 4F

02/26 13:38, , 5F
會有接在銅排上..找上面其他閒置的螺絲鎖上去吧
02/26 13:38, 5F

02/26 23:24, , 6F
我是說你的地線應該跟它的接在一起,不是把它拉來用
02/26 23:24, 6F

02/28 13:15, , 7F
沒有銅排呢,他就進來後直接鎖在電箱金屬底板上而已
02/28 13:15, 7F

02/28 13:16, , 8F
因為看他用紅色的才覺得奇怪這是什麼線
02/28 13:16, 8F

02/28 13:18, , 9F
還有若要接地線來用,我把線弄個O型或Y型端子跟這線鎖在
02/28 13:18, 9F

02/28 13:18, , 10F
底板上同一顆螺絲上,這樣可以嗎?
02/28 13:18, 10F

02/28 18:48, , 11F
這工作別自己來. 因為鬆動地線時可能產生漏電, 會危險的.
02/28 18:48, 11F

02/28 18:49, , 12F
請水電工加一個銅排, 比較安全.
02/28 18:49, 12F
文章代碼(AID): #1DPoAO36 (FixMyHouse)