Re: [其他] 請問熱水器下方管線瓦斯洩漏,換管費用 …

看板FixMyHouse作者 (supisces)時間14年前 (2009/12/11 21:43), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《jaronlin (失落沙洲)》之銘言: : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 今天站在後陽台,突然聞到很淡很淡的瓦斯味 : 拿了穩潔噴在熱水器下方管線上 : 發現接頭處真的冒起泡泡來 : 一個念頭就是找瓦斯公司來檢修 : 但又想到是不是又要白天請假配合檢測 ? (我一個人住) : 如果只是接管處塑膠脆化 : 是否可以自行購買料材替換? : 所以想請教一下: : 1. 瓦斯公司的人有夜間or假日服務嗎? : 2. 如果自行購料更換, 除了把下方的旋轉開關關閉之外,還要注意哪些事呢? : 3. 如果瓦斯公司人員檢修, 費用大約多少? : 3.問題存在時間: : 今天才發現 : 4.照片連結: : 熱水器下方管線 : http://i275.photobucket.com/albums/jj287/jiajielin/House/SSA52725.jpg
: 瓦斯接管外洩處 : http://i275.photobucket.com/albums/jj287/jiajielin/House/SSA52727.jpg
瓦斯管的安裝──將纏繞合適厚度止洩帶之鐵橡接頭(橡膠管接頭),安裝在 壁板上瓦斯開關後,即截取所需長度之橡膠管,分別套入該接頭及本體 上之接頭,並加裝防漏管夾。 從您的照片所指的位置來看,可能是止洩帶需要重新纏繞, 也可能是瓦斯開關上的鐵橡接頭損壞。 建議原 PO 找熱水器公司具備「特定瓦斯器具裝修丙級技術士」資格的人來維修: 1. 關掉瓦斯開關,可以用泡泡檢查瓦斯開關有沒有確實關掉。 2. 瓦斯開關關掉後,鐵橡接頭和瓦斯開關之間的止洩帶重新纏繞(約 15 圈)。 3. 瓦斯開關打開,以泡泡檢查所有瓦斯管路是否還有漏氣。 4. 沒有百分之百確定瓦斯管路沒有漏氣之前,千萬不要點火(或打開熱水龍頭)。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.133.37.209

12/12 14:48, , 1F
謝謝S大的詳盡解說,我會參考您的建議找專業人士幫忙!TKS
12/12 14:48, 1F
文章代碼(AID): #1B8anf5I (FixMyHouse)