加壓馬達 沒用水也會叫...

看板FixMyHouse作者 (歐嘻歐哩)時間16年前 (2008/08/04 17:42), 編輯推噓3(305)
留言8則, 4人參與, 最新討論串1/1
家中加壓馬達 有時候會斷續有個五秒鐘在轉 但是問題是沒有人用水阿.. 請問這是正常嗎? 還是說壞了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.70.144.51

08/04 20:45, , 1F
壓力開關壞了???管路漏水不能持壓???
08/04 20:45, 1F

08/05 00:16, , 2F
也不知道 難道沒用水 也會偵測到水壓需要加壓嗎@@
08/05 00:16, 2F

08/05 01:02, , 3F
壓力開關是測管線內的壓力.不管你有沒用水.如果你有漏水
08/05 01:02, 3F

08/05 01:02, , 4F
那壓力變小.就會作用.如果壓力開關壞掉.那就會亂加壓
08/05 01:02, 4F

08/05 01:03, , 5F
加壓打入水塔的馬達.不是以管線壓力測定.是以水塔水位
08/05 01:03, 5F

08/05 09:39, , 6F
那就是又要小朋友出來解決了@@ 謝謝c大嚕
08/05 09:39, 6F

08/12 10:57, , 7F
補水馬達會燒燬
08/12 10:57, 7F

08/12 11:04, , 8F
當水塔水位不足須啟動加壓,若遇到停水(水公司偷停)空轉
08/12 11:04, 8F
文章代碼(AID): #18bixpHk (FixMyHouse)