板上各位消防弟兄好,小弟需要一些關於煙霧偵測器的專業建議,還請不吝指教。 因為我媽媽比較健忘,偶而會煮個粥、燒個水就煮到焦、燒到乾 @@" 想說幫她在廚房裝個煙霧偵測器,研究了一下 因偵測原理不同而有數種偵測器可供選擇。 目前有看到差動、定溫、偵煙(光電)式 這三種, 其中差動跟定溫是以溫度變化來做警報觸發,而偵煙則是利用光的漫射作警報觸發。 而剛剛在板上爬文有看到 一般家庭廚房是建議使用定溫式,其道理何在? 像我媽媽會把食物煮到焦的狀況,是會先溫度過高才開始燒焦冒煙嗎? 所以才建議使用定溫式? 定溫式通常要高到多少度才會觸發警報? 會不會有都煮到燒焦冒煙了 溫度卻沒達到觸發定溫式警報器的狀況發生? 謝謝各位解惑,小弟感激不盡! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.167.110

03/08 18:14, , 1F
因為廚房煮菜時溫度會上升 所以說差動&煙霧會常常亂叫
03/08 18:14, 1F

03/08 18:17, , 2F
買個鬧鐘提醒比較實際 我們煮湯都會開個像學校音樂鐘
03/08 18:17, 2F

03/08 18:19, , 3F
的鬧鈴 煮的時候開 響了就去看 還有廚房燈開著 看著
03/08 18:19, 3F

03/08 18:19, , 4F
燈沒關就代表還在煮東西 比較不會忘
03/08 18:19, 4F

03/08 18:25, , 5F
因為廚房是屬於顯著高溫的場所,而且溫差變化大
03/08 18:25, 5F

03/08 18:25, , 6F
因此要裝定溫式,裝差動式容易產生誤報
03/08 18:25, 6F

03/08 18:30, , 7F
至於「標稱溫度值」(探測器本身標示之動作溫度值)
03/08 18:30, 7F

03/08 18:31, , 8F
每家廠牌的設定都不太一樣,不過在探測器認可基準裡面
03/08 18:31, 8F

03/08 18:32, , 9F
可以知道大概會落在55℃~150℃左右,一般我看過的大概在
03/08 18:32, 9F

03/08 18:34, , 10F
60℃~80℃之間會動作(觸發警報),買的時候請注意探測器的
03/08 18:34, 10F

03/08 18:35, , 11F
動作溫度值是標示多少度就知道了...
03/08 18:35, 11F

03/08 18:36, , 12F
如果你還是不放心,那就買差動式的,不過它裝在廚房比較
03/08 18:36, 12F

03/08 18:38, , 13F
容易誤報,其實誤報了也是復歸就好,只是跑很多次就很煩
03/08 18:38, 13F

03/08 18:40, , 14F
另外,是天花板的空氣溫度達到60℃~80℃時,定溫式才會響
03/08 18:40, 14F

03/08 18:46, , 15F
一般煮到燒焦冒煙的話,確實不一定會使偵溫型的探測器響
03/08 18:46, 15F

03/08 18:48, , 16F
地面的煮菜鍋具只有冒煙還沒有起火時,天花板的溫度不太
03/08 18:48, 16F

03/08 18:50, , 17F
一定會達到60℃~80℃,其中有些環境因素要考慮
03/08 18:50, 17F