[讀書] 工業配電-電壓降百分比

看板Examination作者 (小書僮)時間1年前 (2022/08/30 22:51), 編輯推噓2(206)
留言8則, 2人參與, 1年前最新討論串1/1
各位前輩大家好,想請問工業配電裡面的“電壓降百分比”跟電壓調整率有何不同?我找 到的解釋電壓降百分比在短程輸電線下跟電壓調整率相等,為何中長程電壓降百分比跟電 壓調整率不同??另外請問104地特這個考題在求電壓降百分比解答為何是用v1-v2/v2跟 我找到的定義不同,依照我找到應該要v1-v2/v1,不好意思,拜託大家幫忙解惑 https://i.imgur.com/REejSEm.jpg
https://i.imgur.com/HmZJPGY.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.122.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1661871071.A.C94.html

08/31 07:54, 1年前 , 1F
電壓調整率是無載減滿載電壓,長程模型有並聯容抗。
08/31 07:54, 1F

08/31 09:35, 1年前 , 2F
謝謝C大,了解了,因為中長程有分支電容抗接地,造成輸出
08/31 09:35, 2F

08/31 09:35, 1年前 , 3F
負載開路不等於Vs。
08/31 09:35, 3F

08/31 09:36, 1年前 , 4F
想請問104地特那題,為什麼電壓降百分比是除於V1,按照定
08/31 09:36, 4F

08/31 09:36, 1年前 , 5F
義不是要除於輸出電壓V2嗎
08/31 09:36, 5F

09/01 08:55, 1年前 , 6F
電壓降是指發電端到受電端下降多少
09/01 08:55, 6F

09/01 09:28, 1年前 , 7F
C大我圖上電壓降百分比的定義分母不是除於ER,ER不是接受
09/01 09:28, 7F

09/01 09:28, 1年前 , 8F
端嗎
09/01 09:28, 8F
文章代碼(AID): #1Z3YFVoK (Examination)