小弟我爬了很多文,但沒有看到確定的答案,就來發個懸賞吧~ Delta一下要*3,一下又不用,就連習題本的答案都有分歧 以下兩個是同一題,但不同的解答本 解答本ㄧ: https://i.imgur.com/JsTEvRL.jpg
https://i.imgur.com/9SiKjUt.jpg
https://i.imgur.com/rB1mHC9.jpg
解答本二: https://i.imgur.com/Efy3Syl.jpg
https://i.imgur.com/C88rqnZ.jpg
最佳解200p,感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.7.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1641348926.A.BA7.html

01/05 11:13, 4年前 , 1F
個人是覺得不需要乘以3倍。記得上課有教過「雖為三相電
01/05 11:13, 1F

01/05 11:13, 4年前 , 2F
路,但在標么值轉換過程中,已將根號3倍因素考慮其中」
01/05 11:13, 2F

01/05 11:13, 4年前 , 3F
所以不用再乘以3倍,而這也是標么系統的附帶優點之一...
01/05 11:13, 3F

01/05 11:13, 4年前 , 4F
給你參考看看
01/05 11:13, 4F

01/05 13:16, 4年前 , 5F
+1 覺得困惑
01/05 13:16, 5F

01/05 18:24, 4年前 , 6F
不用乘3,標么值的好處就在此,而這題李進雲的書寫錯
01/05 18:24, 6F

01/05 18:24, 4年前 , 7F
了,他有勘誤過,google很容易搜尋到
01/05 18:24, 7F
了解,那什麼時候需要*3? ※ 編輯: asxu31 (223.137.7.206 臺灣), 01/05/2022 19:32:04

01/05 21:28, 4年前 , 8F
三相平衡系統給單相實際值的時候,但這情形在電力系統
01/05 21:28, 8F

01/05 21:28, 4年前 , 9F
很少出現
01/05 21:28, 9F