[請益] 電力系統一問

看板Examination作者 (茄汁牛肉麵加辣)時間3年前 (2020/08/04 12:11), 3年前編輯推噓6(6011)
留言17則, 4人參與, 3年前最新討論串1/1
大家好 有個疑問想請教 這題是bus2發生單相接地故障 然後要求最右邊的電動機 提供多少故障電流? https://i.imgur.com/cM1Tz7t.jpg
這張是正序電路圖 IM1是電動機提供正序故障電流 https://i.imgur.com/D2wAa3f.jpg
我想問的是IM1為甚麼是這樣算? 老師好像用分流 可是左右兩邊還有電壓源 這樣可以分流? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.133.248 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1596514277.A.AB6.html

08/04 12:51, 3年前 , 1F
因為電壓源電壓一樣?
08/04 12:51, 1F

08/04 12:56, 3年前 , 2F
順便借題問一下,為何只有同步電動機會提供故障電壓
08/04 12:56, 2F

08/04 12:56, 3年前 , 3F
,感應機不會嗎0.0?
08/04 12:56, 3F

08/04 15:28, 3年前 , 4F
分流應該是先利用接地故障的序域解出來的,然後I0=I1=I
08/04 15:28, 4F

08/04 15:28, 3年前 , 5F
2 再利用IG1+IM1=I0後利用分流解出來
08/04 15:28, 5F
不太懂。。。

08/04 20:03, 3年前 , 6F
這題有忽略故障前電流嗎?算法就樓上說的,如果沒忽略
08/04 20:03, 6F
有忽略故障前電流

08/04 20:03, 3年前 , 7F
,你要用戴維寧等效電路也是可以,只是會增加很多時間
08/04 20:03, 7F

08/04 20:03, 3年前 , 8F
,答案差距不到1~2%
08/04 20:03, 8F
※ 編輯: Oral (223.139.3.2 臺灣), 08/04/2020 22:36:43

08/04 23:14, 3年前 , 9F
4樓說的是說,z+,z-,z0求出電阻後,串接後求出的總電
08/04 23:14, 9F

08/04 23:14, 3年前 , 10F
流,在和相序電阻內部分流
08/04 23:14, 10F

08/05 08:21, 3年前 , 11F
原po應該是想問,正序故障電流已知,但正序電路有發
08/05 08:21, 11F

08/05 08:21, 3年前 , 12F
電機和電動機的故障電壓源,為何可以直接分流吧?
08/05 08:21, 12F
我想問的就是這個

08/05 11:36, 3年前 , 13F
故障瞬間時,同步電機內部感應電壓(瞬間變為發電機)
08/05 11:36, 13F

08/05 11:36, 3年前 , 14F
所以提供故障電流,感應機也會提供故障電流
08/05 11:36, 14F

08/05 12:17, 3年前 , 15F
感應電動機因無產生磁通的直流電源,產生的故障電流無
08/05 12:17, 15F

08/05 12:17, 3年前 , 16F
穩態值會迅速消失,通常使用暫態電抗計算。
08/05 12:17, 16F
※ 編輯: Oral (218.173.133.248 臺灣), 08/05/2020 12:49:21

08/05 13:18, 3年前 , 17F
兩邊電壓一樣 電阻就能等效成並聯 並聯就能使用分流
08/05 13:18, 17F
文章代碼(AID): #1VAD_bgs (Examination)