[請益] 電力系統,三相短路故障

看板Examination作者 (xu3)時間4年前 (2019/12/18 18:59), 4年前編輯推噓5(5010)
留言15則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
一樣是兩條輸電線連至無限匯流排 其中一條發生短路故障 但”故障中”時的表現不一樣 有的故障中有功率傳輸 有的解答直接認為功率傳輸=0 題目一 https://i.imgur.com/OMCsAsm.jpg
題目二 https://i.imgur.com/WrNy05l.jpg
https://i.imgur.com/aODqI9s.jpg
請問是有沒有功率傳輸?謝謝各位大大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.105.92 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1576666778.A.E7B.html

12/18 19:21, 4年前 , 1F
第二題答案是什麼?
12/18 19:21, 1F
wishflyyy: 會不會是Pm跟Pe搞混了 https://i.imgur.com/85J8IFm.jpg
12/18 19:29

12/18 19:59, 4年前 , 2F
傳輸功率是傳遞到匯流排
12/18 19:59, 2F

12/18 20:01, 4年前 , 3F
所以題目一的短路故障點 稍微觀察一下可看出
12/18 20:01, 3F

12/18 20:02, 4年前 , 4F
...想傳遞到j0.07是不可能的 因為被短路掉了 導致傳輸0
12/18 20:02, 4F

12/18 20:57, 4年前 , 5F
那為什麼題目二的可以~?
12/18 20:57, 5F
※ 編輯: asxu31 (42.72.105.92 臺灣), 12/18/2019 20:58:52

12/18 21:33, 4年前 , 6F
第二題斷在匯流排端就和第一題一樣
12/18 21:33, 6F

12/18 23:25, 4年前 , 7F
好怪 第二題那算法不是要剛好斷在輸電線中間麻 是題目
12/18 23:25, 7F

12/18 23:25, 4年前 , 8F
圖畫得不好麻? 還是有高手能幫忙解答?
12/18 23:25, 8F

12/19 06:40, 4年前 , 9F
對阿 第二題是斷在中間的算法
12/19 06:40, 9F

12/19 06:40, 4年前 , 10F
只是題目畫不好 XD
12/19 06:40, 10F

12/19 06:41, 4年前 , 11F
第一題則是斷在最右邊的算法
12/19 06:41, 11F

12/24 14:18, 4年前 , 12F
從發電機端看進去用戴維寧等效後,題目一的等效電源會直接
12/24 14:18, 12F

12/24 14:18, 4年前 , 13F
接地=0v;題目二的等效電源需要在分壓,所以不為0v
12/24 14:18, 13F

12/24 14:21, 4年前 , 14F
套入發電機的功率傳遞公式,題目一的功率傳遞為零;題目二
12/24 14:21, 14F

12/24 14:21, 4年前 , 15F
則不為零
12/24 14:21, 15F