[課業] 103電機技師工業配電故障電流

看板Examination作者 (艾斯特)時間4年前 (2019/10/29 21:39), 編輯推噓3(305)
留言8則, 3人參與, 4年前最新討論串1/1
題目:https://imgur.com/rbgKf4T
此題孫廷把Z=X去解感覺就不對,李進雲等效阻抗那裏有計算錯誤,T2算二次側I(BASE) 是用110(孫)或190V(李)呢? 上題2人的解答都有錯誤,我自己重算(1)等效阻抗=0.112926+j0.21003 (2)Isy=4.402 kA (3)K=1.01691;Iasy=4.47644 kA 請問是否正確呢?麻煩各路高手,感謝。 [課業] 國考課業相關問題,歷屆考題的討論,如學理觀念的釐清。 ===========================板規宣導,ctrl+y可刪除 ============================ (三)課業文規範: 1.課業文不以標題和分類為標準,以文章內容為實質課業文審查。 2.禁止課業文問得答案後刪除,除無人回應外,不論答案正確與否,均禁止刪除。 3.發表課業文應附上來源、題目、自己解題想法,違者刪除。 4.國考歷屆考題與考題觀念討論(書裡看到的選這個)請附上想法、出處。 ============================================================================== 備註:刪除文章會進入垃圾桶並不會消失,所以自刪課業文絕對能查的到!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.223.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1572356364.A.F89.html

10/30 15:53, 4年前 , 1F
我的結果 ZF=0.1129+j0.209; Isy=4.418kA; K=1.0166
10/30 15:53, 1F

10/30 15:53, 4年前 , 2F
與你的結果相去不遠。
10/30 15:53, 2F

10/30 16:09, 4年前 , 3F
若用190V,則Isy=2.558kA,這樣算不算是低估呢?
10/30 16:09, 3F

10/30 16:11, 4年前 , 4F
低估故障電流會怎樣呢?
10/30 16:11, 4F

10/30 18:41, 4年前 , 5F
會影響斷路器的選擇,考慮安全的話似乎以110V比較合理?
10/30 18:41, 5F

10/30 20:45, 4年前 , 6F
是啊!
10/30 20:45, 6F

11/02 08:09, 4年前 , 7F
應該是採用110V,因為實際上使用的電壓等級會是110V
11/02 08:09, 7F

11/02 08:09, 4年前 , 8F
11/02 08:09, 8F
文章代碼(AID): #1Tk44C-9 (Examination)