[請益] 104台電-專B-第四題

看板Examination作者 (阿魯咪)時間7年前 (2018/10/20 22:43), 編輯推噓2(203)
留言5則, 3人參與, 7年前最新討論串1/1
大家晚安 想請益 https://imgur.com/6kB0M5m.jpg
第一小題,為何求出阻抗數值不用再處理匝比關係呢? 是因為短路實驗量測的數據都是在高壓側 所以用短路實驗求出的值就直接算是在高壓側嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.68.245 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1540046619.A.74C.html

10/20 23:07, 7年前 , 1F
是的 觀念正確 開高短底 開路開在高壓側 所以是參考低
10/20 23:07, 1F

10/20 23:07, 7年前 , 2F
壓側 短路短在低壓側 所以是參考高壓側
10/20 23:07, 2F

10/21 00:10, 7年前 , 3F
感恩 謝謝byron0955
10/21 00:10, 3F

10/21 13:19, 7年前 , 4F
想知道他在哪側做試驗就看開路電壓跟短路電流就可以判
10/21 13:19, 4F

10/21 13:19, 7年前 , 5F
斷在哪一側
10/21 13:19, 5F
文章代碼(AID): #1RopyRTC (Examination)