[請益] 106普考輸配電學

看板Examination作者 (阿凱)時間6年前 (2018/05/28 00:46), 6年前編輯推噓3(3014)
留言17則, 3人參與, 6年前最新討論串1/1
http://imgur.com/gallery/jvrQrXc 請問為什麼是兩倍的Zs? 我認為220V是單相接地故障,應該是1倍Zs+ 1倍Ztr 請高手指點.謝謝 這題其他步驟都會寫..就上面算錯 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.10.224 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1527439608.A.969.html ※ 編輯: b55858 (218.161.10.224), 05/28/2018 00:47:30

05/28 11:16, 6年前 , 1F
是單相變壓器+兩線接地故障
05/28 11:16, 1F

05/28 13:16, 6年前 , 2F
請問Za+=Za-=Zs+Ztr?不懂為什麼Ztotal=2Zs+Ztr
05/28 13:16, 2F

05/28 18:41, 6年前 , 3F
看似單相,其實是三相系統兩相短路的非對稱接地故障
05/28 18:41, 3F

05/28 18:50, 6年前 , 4F
以簡單單相解題,以單相變壓器額定容量和二次側額定電壓為
05/28 18:50, 4F

05/28 18:56, 6年前 , 5F
基準,電源阻抗計算兩次,單相變壓器電抗只計算一次
05/28 18:56, 5F

05/28 20:21, 6年前 , 6F
請問為什麼電源阻抗是算兩次
05/28 20:21, 6F

05/28 20:22, 6年前 , 7F
但是變壓器只算一次
05/28 20:22, 7F

05/28 20:26, 6年前 , 8F
這要回到計算單相,三線系統線間短路。用對稱成分法,計算
05/28 20:26, 8F
※ 編輯: b55858 (39.8.74.13), 05/28/2018 20:26:47

05/28 20:29, 6年前 , 9F
請問這題的正序,負序,零序是多少,這邊卡住。
05/28 20:29, 9F

05/28 20:31, 6年前 , 10F
正相序電流,負相序電流,零相序電流,再計算單相短路電流
05/28 20:31, 10F

05/28 20:35, 6年前 , 11F
所以,結果一樣,就用簡單的
05/28 20:35, 11F

05/28 21:08, 6年前 , 12F
c大,我剛查了資料,單相變壓器二次側短路與三相不同。須
05/28 21:08, 12F

05/28 21:08, 6年前 , 13F
考慮兩條導線阻抗,一次側接電源的兩相,計算短路電流時
05/28 21:08, 13F

05/28 21:08, 6年前 , 14F
,電源阻抗為三相的兩倍。
05/28 21:08, 14F

05/29 15:30, 6年前 , 15F
大概知道兩倍原因,謝謝。
05/29 15:30, 15F

05/29 17:46, 6年前 , 16F
三相短路故障因為中性線電流為0,只需要所以線路阻抗是一倍,
05/29 17:46, 16F

05/29 17:46, 6年前 , 17F
單相變壓器二次側兩線皆有電流所以阻抗兩倍
05/29 17:46, 17F
文章代碼(AID): #1R2k3ubf (Examination)