題目如下,含問題解答 https://imgur.com/a/1rCan 觀念有些不懂,故有幾個笨問題需勞煩大大解惑,請各位大大多多包涵.... 1.為何還需要另算Vth? 2.此詳解在故障期間,等效電路中Vth是指哪邊? 應該是指靠近在發電機之bus 的電壓? 是的話,其詳解部分(用鉛筆圈起地方)應該為非0.16而是( 0.16//0.28)才對吧?! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.110.159 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1508429464.A.983.html

10/20 00:32, 8年前 , 1F
Vth就是除了內電勢右邊全部的等效電路阿
10/20 00:32, 1F

10/20 00:32, 8年前 , 2F
電路學的戴維寧等效電路而已
10/20 00:32, 2F

10/20 00:33, 8年前 , 3F
把左邊的Eg拔掉,剩下就是電路化簡而已
10/20 00:33, 3F

10/20 00:34, 8年前 , 4F
那個0.16就是P點左邊的,也就是Vth的跨壓
10/20 00:34, 4F

10/20 00:34, 8年前 , 5F
這題可以三角畫Y之後戴維寧,這樣你會比較清楚
10/20 00:34, 5F

10/20 00:40, 8年前 , 6F
但計算在故障前、後仍套用無限bus之電壓,不太懂為何還
10/20 00:40, 6F

10/20 00:40, 8年前 , 7F
計算出Vth
10/20 00:40, 7F