[課業] 電力系統計算-功率因數

看板Examination作者 (Avanlandis)時間7年前 (2017/05/05 11:34), 7年前編輯推噓5(505)
留言10則, 4人參與, 最新討論串1/1
各位版上的高手們大家好,由於以前大學沒有修過電力系統及電機機械, 最近自己上函授課程,在讀電力系統及電機機械時,遇到計算時對於題目解法有些疑問, 如圖,是關於功率因數之滯後條件下,則我們在反求角度時是用arc-cos去求, 功率因數滯後為電感性負載 題目1: http://imgur.com/YkxLz8c
---圖1 我想請問一下圖1中i1之角度由功因=0.8求arc-cos前面為何需要再加負號呢? 是因為滯後功因表示電流落後電壓嗎?(我去wiki上面查到的功率因數定義) 課程中老師解題時並沒有很清楚的解釋為何所求之角度為 -(arc-cos0.8) {自己的想法:這題的敘述,功因在描述負載端(消耗功率)所以角度為負} 題目2: http://imgur.com/lHlslWR
---圖2 而這題在求S(in)時由功因反求之角度為 +(arc-cos0.8) {自己的想法:這題為輸入功因0.8滯後,輸入端所以角度為正} 小弟實在有點被搞糊塗了,請問一下各位前輩是如何判斷功因所反求之角度值前面 是否需要加上負號的呢? 謝謝各位的解答! -- Sometimes what we hunger is not a truely relationship, instead, it's just a accompany of others. <Cxe.Vogue> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.177.33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1493955248.A.9D2.html ※ 編輯: kela12340 (118.232.177.33), 05/05/2017 11:34:31 ※ 編輯: kela12340 (118.232.177.33), 05/05/2017 11:35:02 ※ kela12340:轉錄至看板 Electronics 05/05 11:47

05/05 20:40, , 1F
跟輸入端還是負載端無關。角度加負號是因為他是lagging
05/05 20:40, 1F

05/05 20:41, , 2F
S =VI* 有共軛所有角度會變正的
05/05 20:41, 2F

05/05 20:43, , 3F
所以
05/05 20:43, 3F

05/05 20:44, , 4F
你查的wiki 解釋是正確的
05/05 20:44, 4F

05/06 02:15, , 5F
你直接用一個1v除以電感性負載1+j1看看角度是多少,然後
05/06 02:15, 5F

05/06 02:15, , 6F
在除以電容性負載1-j1看看,不夠的話多隨便按幾個數字就
05/06 02:15, 6F

05/06 02:15, , 7F
懂了
05/06 02:15, 7F

05/08 00:30, , 8F
在電力系統中,功因"落後"或"超前",永遠是指電流對電壓
05/08 00:30, 8F

05/12 23:57, , 9F
第二題pf 落後性,電流角度是依然是負的,但S=VI*,所以
05/12 23:57, 9F

05/12 23:57, , 10F
S角度為正。
05/12 23:57, 10F
文章代碼(AID): #1P2_AmdI (Examination)