[考題] 電力系統 經濟調度 對稱故障

看板Examination作者 (ca44512)時間8年前 (2017/03/25 11:46), 編輯推噓4(406)
留言10則, 4人參與, 最新討論串1/1
http://i.imgur.com/0xu089v.jpg
http://i.imgur.com/gwmtAWz.jpg
這題99普考 輸配電 第二小題,輸電線限制每條迴路50MW,我看不懂這是什麼意思@@ ,題目指定系統需要190 MW,第一小題結論P1單獨提供190MW,P2不出力,但第二小題怎麼判斷出P1提供140MW P2提 供50MW http://i.imgur.com/AxiA4J8.jpg
本題98 普考 輸配電 林進雲解的 我不懂為什麼Zs要乘2 http://i.imgur.com/Mp2KlRB.jpg
這是我自己解的,用短路容量法,不知想法上有沒有錯,答案跟李進雲有出入@@ 以上 麻煩各位了 謝謝大家!!~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.233.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1490413591.A.0D3.html

03/25 14:57, , 1F
scc 串聯是以並聯的方式去計算吧!?
03/25 14:57, 1F

03/25 15:01, , 2F
電容串聯是倒數相加再倒數
03/25 15:01, 2F

03/25 19:16, , 3F
1. 限制輸電線只能送那麼多功率阿,送太多燒給你看
03/25 19:16, 3F

03/25 19:23, , 4F
2.最佳經濟調度是G1全包,G2發越少越好,L2要150MW,
03/25 19:23, 4F

03/25 19:23, , 5F
但G1只能由兩條輸電線送100MW到L2,所以剩下的50只好
03/25 19:23, 5F

03/25 19:23, , 6F
由G2,L1直接連G1,所以可由G1全供,這題比較像觀念
03/25 19:23, 6F

03/25 19:26, , 7F
3. 相間短路迴路流過一次側的ab相,所以線路阻抗包含
03/25 19:26, 7F

03/25 19:26, , 8F
Zs(a相),Zs(b相),所以是2Zs
03/25 19:26, 8F

03/25 19:28, , 9F
說錯,電源阻抗
03/25 19:28, 9F

03/26 19:21, , 10F
謝謝 各位 了解了
03/26 19:21, 10F
文章代碼(AID): #1OrUWN3J (Examination)