電路學三相電源負載

看板Examination作者 (小康)時間9年前 (2016/11/22 15:19), 編輯推噓1(103)
留言4則, 1人參與, 最新討論串1/1
http://i.imgur.com/dWBsrrQ.jpg
http://i.imgur.com/G5MC1ir.jpg
http://i.imgur.com/mEvBEsn.jpg
前兩張是題目,最後一張後面用鉛筆寫是因為題目他分兩頁,把他寫在一起 我的疑問是Va與Vb前後兩個角度相差-120與+120也屬於平衡嗎? 最後答案電壓還乘上根號3,與後面的1/2不懂是為什麼,請高手解惑,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.107.198.246 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1479799180.A.A85.html

11/23 09:27, , 1F
他是把電源拆成一組正相序 一組負相序後再用重疊, 乘以
11/23 09:27, 1F

11/23 09:27, , 2F
根號三是因為線電壓是相電壓的根號三倍,除以二是因為9
11/23 09:27, 2F

11/23 09:27, , 3F
0√3跟10√3是峰值 不是有效值 不過我對他的計算方式有
11/23 09:27, 3F

11/23 09:27, , 4F
疑問,應該要先把電流相加才算功率
11/23 09:27, 4F