[問題] 請問變壓器的△-Y或Y-△相位移

看板Examination作者 (小五十)時間9年前 (2016/10/19 22:17), 9年前編輯推噓2(203)
留言5則, 1人參與, 最新討論串1/1
如果用電機機械來看, 一般考試不會特別註明是正負相序或極性接法, 是Y接線電壓會超前△接線電壓30度, 似乎並不是高壓側線電壓超前低壓側線電壓30度, 只是題目都會出高壓側用Y接,低壓側用△接,而且一定是平衡。 剛好就會讓高壓側(Y接)超前低壓側(△接)30度。 可是電力系統用三相標么模型的時候,如果沒有特別說明, 那正序標么序網路就會用高壓側領先低壓側30度, 而非Y接側領先△接側30度。 那如果今天"電機機械"偏偏出低壓側Y接,高壓側△接,平衡三相。 我如果用電力系統的觀點來解,只要畫正序標么序網路也可以解, 但是跟畫一般電路模型解出來的角度會有差。 想請問這兩套解法,究竟要如何統合才不會衝突呢? 小弟不才,若有錯誤觀念還請指正。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.104.129 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1476886641.A.DF7.html

10/19 22:56, , 1F
觀念應該是相電壓落後線電壓30度,而不是三角接落後Y接
10/19 22:56, 1F

10/19 22:56, , 2F
,雖然結果是一樣的。
10/19 22:56, 2F
小弟是這麼看的@@: 假設三相變壓器是由三個單相變壓器組成,(減極性正向結線) 一次側Y接,二次側△接。 若令一次側線電壓VAB的相角0度,則相電壓VAN相角就是-30度, 那二次側對應的電壓Vab跟一次側相電壓VAN同相, 即二次側線電壓Vab(=相電壓)相角為-30度。 那不就是Y接線電壓VAB超前對應的△接線電壓Vab 30度嗎? 這跟哪邊是高低壓側無關吧? ※ 編輯: eesv (36.239.104.129), 10/19/2016 23:46:38

10/20 00:01, , 3F
電力系統我做過的題目沒有遇過角度的問題,通常都化為
10/20 00:01, 3F

10/20 00:01, , 4F
標么值計算,或是直接轉換就好。至於你的問題,就是經
10/20 00:01, 4F

10/20 00:01, , 5F
驗不夠,邱天基那本第三章例題1-2-3做一下就懂了
10/20 00:01, 5F
文章代碼(AID): #1O1u1ntt (Examination)