[問題] 請問變壓器的△-Y或Y-△相位移
如果用電機機械來看,
一般考試不會特別註明是正負相序或極性接法,
是Y接線電壓會超前△接線電壓30度,
似乎並不是高壓側線電壓超前低壓側線電壓30度,
只是題目都會出高壓側用Y接,低壓側用△接,而且一定是平衡。
剛好就會讓高壓側(Y接)超前低壓側(△接)30度。
可是電力系統用三相標么模型的時候,如果沒有特別說明,
那正序標么序網路就會用高壓側領先低壓側30度,
而非Y接側領先△接側30度。
那如果今天"電機機械"偏偏出低壓側Y接,高壓側△接,平衡三相。
我如果用電力系統的觀點來解,只要畫正序標么序網路也可以解,
但是跟畫一般電路模型解出來的角度會有差。
想請問這兩套解法,究竟要如何統合才不會衝突呢?
小弟不才,若有錯誤觀念還請指正。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.104.129
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1476886641.A.DF7.html
推
10/19 22:56, , 1F
10/19 22:56, 1F
→
10/19 22:56, , 2F
10/19 22:56, 2F
小弟是這麼看的@@:
假設三相變壓器是由三個單相變壓器組成,(減極性正向結線)
一次側Y接,二次側△接。
若令一次側線電壓VAB的相角0度,則相電壓VAN相角就是-30度,
那二次側對應的電壓Vab跟一次側相電壓VAN同相,
即二次側線電壓Vab(=相電壓)相角為-30度。
那不就是Y接線電壓VAB超前對應的△接線電壓Vab 30度嗎?
這跟哪邊是高低壓側無關吧?
※ 編輯: eesv (36.239.104.129), 10/19/2016 23:46:38
推
10/20 00:01, , 3F
10/20 00:01, 3F
→
10/20 00:01, , 4F
10/20 00:01, 4F
→
10/20 00:01, , 5F
10/20 00:01, 5F