[課業] 105台電僱員電工機械疑義

看板Examination作者 ([ID])時間9年前 (2016/07/21 12:33), 編輯推噓5(509)
留言14則, 5人參與, 最新討論串1/1
24、有一台 4400/ 110 V、100 kVA 三相變壓器,銘牌上註明其阻抗百分比為5 %,試求 變壓器高 壓側阻抗為多少Ω?(計算至小數點第二位,以下四捨五入) (A) 1.21 (B) 2.42 (C) 4.84 (D) 9.68 這題答案為D 算法大概是算出Z的基準值在算實際值。 我重新思考後,此題解答解法應是 Z=V^2/S (算出基準值) 可是我的疑義就是這裡 此題為三相,故Z=V^2/S 此式不成立 不知道你們有人跟我有一樣的疑惑嗎?因為在準備考試時,就有跟友人討論過,覺得三相 題目不能這樣算 大家討論討論,覺得有疑在去申請 還是此題有另外解法,還請指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.228.151 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1469075608.A.3DF.html

07/21 12:38, , 1F
可以啊怎麼不可以
07/21 12:38, 1F

07/21 12:41, , 2F
首先用y接去思考
07/21 12:41, 2F

07/21 12:42, , 3F
zbais=(根號3,v)^2/sbasis,3相=(4000)^2/100kva,題
07/21 12:42, 3F

07/21 12:42, , 4F
目給的數據是線電壓那線電壓平方就是三倍的相電壓
07/21 12:42, 4F

07/21 12:42, , 5F
再除以三相容量就可以得到阻抗基準值,再乘以阻抗
07/21 12:42, 5F

07/21 12:42, , 6F
標要值得解
07/21 12:42, 6F

07/21 12:44, , 7F
標要值沒有三相的問題,因為他等校成單相啦!
07/21 12:44, 7F

07/21 12:44, , 8F

07/21 12:45, , 9F
等你去做了很多高普考題目 這題你就會懂得...
07/21 12:45, 9F

07/21 12:46, , 10F
請去自己了解一下 標么電阻轉換是沒有單相三相分
07/21 12:46, 10F

07/21 12:46, , 11F
別的
07/21 12:46, 11F

07/21 12:48, , 12F
標么值轉換除了電流三相 單相有差根號3 其他一樣
07/21 12:48, 12F

07/21 12:54, , 13F
感謝解答...看來我想太多反而錯失這題了
07/21 12:54, 13F

07/21 12:56, , 14F
文章代碼(AID): #1Na52OFV (Examination)