想請問一下 104電雇輸配電第五題 http://imgur.com/hcLseWV
功因0.6落後時,線路損失16kW 將功因改到0.8落後,求改善後線路損失=? 答案 (A)9kW 是怎麼來的? 唯一想到接近的只有Qc=P(tanθ1-tanθ2) 但這是算功率改善電容增加的虛功啊... 想來想去都想不到怎麼算 求解 麻煩各位了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.110.188 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1468511373.A.980.html

07/15 00:04, , 1F
Cos日=0.8 tan日=3/4 Q'=16*3/4 =9 結束= =
07/15 00:04, 1F
可是這題不是在問線路損失P實功嗎?! 而且16*3/4=12 不是答案9啊... ※ 編輯: aa456ww (122.118.110.188), 07/15/2016 00:22:52

07/15 00:45, , 2F
看一下信箱喔
07/15 00:45, 2F

07/15 01:19, , 3F
用電源先後提供的Q,找出電源先後I比值,最後線路損=I^2
07/15 01:19, 3F

07/15 01:19, , 4F
xR,R不變就可找出答案
07/15 01:19, 4F

07/15 02:05, , 5F
16*0.6*0.6/0.8/0.8
07/15 02:05, 5F

07/15 18:14, , 6F
公式:Ploss2=Ploss1*(PF1/PF2)^2
07/15 18:14, 6F

07/15 18:15, , 7F
16*(0.9/1.0)^2=9
07/15 18:15, 7F

07/15 18:16, , 8F
更正,樓上我pf的數字打錯了,請自己更正為題目給的數
07/15 18:16, 8F

07/15 18:16, , 9F
07/15 18:16, 9F